Deville Wood Pellet Boiler Anpassung

Erneuerbare Energien außer solarelektrisch oder thermisch (sieheforums gewidmet unten): Windkraftanlagen, Meeresenergien, Hydraulik und Wasserkraft, Biomasse, Biogas, tiefe Geothermie ...
Deville 24
Ich entdeckte econologic
Ich entdeckte econologic
Beiträge: 7
Anmeldung: 21/12/09, 12:18




von Deville 24 » 05/02/10, 20:24

Vielen Dank für all Ihre Ratschläge
0 x
Yacha
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 29
Anmeldung: 04/02/09, 07:59
Ort: loiret




von Yacha » 26/10/10, 15:49

Dirk Pitt schrieb:@ Deville24,

Meiner Meinung nach ist die Lösung mit dem Thermostat, der den Brenner abschaltet, bei kaltem Wetter etwas weniger bequem, da die Heizkörper beim Abschalten des Thermostats schnell abkühlen und das Gefühl von Kälte schnell auftritt. Wenn der Thermostat jedoch den Brenner wieder einschaltet, muss er zuerst das Wasser des gesamten Kreislaufs erwärmen, was lang sein kann.
Wenn Sie jedoch einen elektronischen Thermostat mit niedriger Hysterese (0.5 ° C) einsetzen und das Ventil so einstellen, dass die Kühlertemperatur die Umgebungstemperatur ausgleicht (nicht vollständig), sollte der Thermostat nicht zu oft ausgelöst werden. Der Komfort wird gut sein und der Verbrauch wird immer noch reduziert. Wenn der verwendete Thermosat Stunden bei reduzierter Temperatur (in der Nacht) programmiert hat, bleibt der Kessel einen Großteil der Zeit (im Standby-Modus) stehen, ab wo ein reduzierter Verbrauch auftritt.


Wenn nur der Zirkulator abgeschnitten wird, schwingt der Kessel nur in seinem eigenen Hysteresebereich (den ich im Dokument nicht gefunden habe). Wenn Sie beispielsweise 70 ° eingestellt haben, stoppt es bei 70 ° und startet bei 70 ° - X neu
Wenn der Zirkulator angehalten wird, sind diese Zyklen sehr kurz, da die erzeugte Wärme nicht verbraucht wird. daher eine Folge von nutzlosem Start / Stopp auch nachts, wenn die angeforderte Umgebung niedriger ist.

Ich denke, die erste Lösung ist die beste. Außerdem habe ich auf dem Dokument gesehen, dass es geplant war: Der Thermostatkontakt ist auf der Kesselkarte vorhanden (Klemmenblock mit 4 Klemmen, darunter 2, die bereits für den internen Kesselthermostat verwendet wurden) eingesteckt haben.

Um das Beste aus diesem Kessel herauszuholen, müsste der Leistungswert regelmäßig je nach Jahreszeit (weich oder kalt) geändert und eine Ventilregelung gemäß einer externen Sonde (in 500 Euro) hinzugefügt werden.


Hallo, ich erlaube mir, auf dem Postweg einzugreifen, da ich seit 2 Jahren mit diesem Kessel ausgestattet bin. Die Probleme, auf die Sie gestoßen sind, waren für mich gleich. Ich habe eine große Änderung an diesem vorgenommen, um den Puffertank, v3v usw. zu verbessern. Mein Verbrauch und von mehr als 35 kg Tag auf 20/25 kg übergegangen. Ich kann Ihnen alle Modifikationen und Anpassungen mitteilen, die ich vorgenommen habe
ungefähr was dirk pitt richtig ist herzlich yacha
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 26/10/10, 16:54

Hallo Yacha,
Wenn Sie uns einen kleinen Überblick über die Änderungen geben können, die Sie nach Möglichkeit an Fotos vorgenommen haben, können andere Besitzer dieses Kessels ihn genießen.
wenden
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Yacha
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 29
Anmeldung: 04/02/09, 07:59
Ort: loiret




von Yacha » 26/10/10, 18:43

ok ich werde, ich werde das Beste tun, weil meine Änderungen möglicherweise nicht ganz oben stehen. Ich denke, wir können es noch besser machen, ich sehe es kommen
0 x
Yacha
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 29
Anmeldung: 04/02/09, 07:59
Ort: loiret




von Yacha » 27/10/10, 10:03

Gut dann schon eine kleine Beschreibung
Haus der 1970er Jahre, mittlere Isolierung, auf einem Gesamtkeller von 110 m2, beheizt mit 3 Gusseisenheizkörpern, Hauptgeschoss von 110 m2 mit 9 Gusseisenheizkörpern und einem Dachboden von 80 m2 nicht vorhandener Casi-Isolierung Ich wohne in der Mitte.
Im ersten Jahr, in dem der Kessel ursprünglich war, verbrachte ich ungefähr 1 Tonne pro Monat mit ungefähr 6 ½ Monaten Heizung, was 6.5 Tonnen (ungefähr) pro Jahr oder ungefähr 33 kg pro Tag entspricht (aber ich hatte bereits mit den Änderungen begonnen, die ich an einem Thermostat vorgenommen hatte Atmosphäre im 2. Monat)
Im zweiten Jahr (Winter etwas kälter) modifiziere ich den Kessel, den ich ungefähr 700 kg pro Monat verbringe, was das Jahr zu 4,5 Tonnen macht (ungefähr habe ich etwas mehr als 5 Tonnen gemacht, da ich ungefähr 7 Monate lang viel länger geheizt habe und halb) also ungefähr 23 kg pro Tag

Jetzt Kesseleinstellungen (cedra eco 24kw)
Zeitlupe auf maximal 90 Minuten eingestellt
Wassertemperatur 65 ° C.
Zeitlauf ventillo 45 s
Luftverschluss auf die Hälfte einstellen
Für die oben angegebene Leistung variiere ich je nach Außentemperatur
Also bin ich in der Zwischensaison auf 39 eingestellt, was 9.3 kW ergibt
Und mitten im Winter bin ich auf 28 eingestellt, was 12 kW entspricht

die Änderungen
- Raumthermostateinstellung auf 0.2 ° C Öko-Temperatur 17.5 ° C Raumtemperatur 20 ° C.
- 200-Liter-Puffertank (ich hatte keinen Platz zum Aufstellen) mit einem elektrischen Widerstand von 6 kW, der auf 45 ° C für die Auslösung eingestellt ist, falls der Kessel ausfällt, übernimmt er,
Von da an habe ich auf Ihren Rat hin ein 3-Wege-Ventil installiert (das momentan nicht motorisiert ist, aber es wird kommen), das ich je nach Außentemperatur von Hand reguliere. Zur Information, es ist fast nie vollständig auf die Hälfte gesunken
Hier ist ungefähr das Installationsdiagramm, das ich auf Empfehlung des erstellt habe forum
Bild[/ Quote]

Immerhin habe ich eine Zeitverzögerung an den Kessel gekoppelt, die ihn ca. 15 Minuten nach dem Ausschalten der Raumthermostate weiter betreibt, um den Puffer bei Bedarf nachzuladen (falls nicht erforderlich, stoppt der Kessel und geht in den Eco-Modus ) Dadurch gewinne ich an Komfort und insbesondere mein Pad ist voll aufgeladen
Und schließlich Sicherheitsstufe (weil ich ein großes Problem mit Überhitzung hatte, als der Kessel in den langsamen Modus ging) Ich koppelte am Klemmenblock des Kesselthermostats einen bei 80 ° C kalibrierten Kalorstat an, der den Zirkulator des Puffertanks aktiviert, um den Überschuss von zurückzugewinnen Hitze davon Ich weiß nicht, ob ich klar bin
Dies ist im Grunde, was ich getan habe, wenn Sie andere Informationen wollen, zögern Sie nicht
Für die Fotos weiß ich nicht wirklich, wie man es auf dem macht forum aber ich kann dir welche schicken, aber hey wir sehen nicht viel
Achtung Ich sage nicht, dass meine Mods die besten sind und ich Fehler machen kann (ich bin kein Heizungsingenieur), aber zu Hause funktioniert es wahrscheinlich
0 x
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 10




von dedeleco » 27/10/10, 13:24

Erstaunlich zu sehen, dass wir immer noch Heizungen installieren, die der Benutzer neu gestalten muss !!

Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dassWir vergessen, die Hysterese des Raumthermostats einzustellen (niemals möglich und von Thermostat zu Thermostat sehr variabel und bei elektronischen zu schwach !!), während es das wesentliche Element ist, das die Schritt- und Stopprate festlegt und die Endausbeute ändert !!
Also betreiben wir den Kessel ohne anzuhalten, auch bei mildem Wetter, ziemlich absurd !!!

So komplizieren wir uns unnötig mit einer Reihe anderer Elemente, um dies zu kompensieren und die die Freude der Klempner sind !!
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 27/10/10, 13:36

@yacha,
Ihre Änderungen und Einstellungen erscheinen mir vernünftig, insbesondere die Kesseltemperatur bei 65 °: Die Hysterese beträgt 3 ° und ist an diesem Kessel nicht einstellbar. In der Dokumentation ist nicht klar, ob der Hysteresekessel Vorrang vor der Leerlaufzeit hat oder nicht. Wenn der Brenner nach 3 ° C Wassertropfen trotzdem neu startet même Wenn keine Thermostatanforderung oder ein verlangsamtes Tempo ein Handicap für den Verbrauch ist.
Sie haben uns nicht gesagt, was Ihr Raumthermostat abschaltet. oder ist es verwandt? auf der Kesselplatte, in welchem ​​Fall es den Brenner abschaltet, oder auf der Umwälzpumpe des Heizkreislaufs.
Haben Sie einen zusätzlichen Zirkulator am Heizkreis? In diesem Fall empfehle ich Ihnen, die Mindestgeschwindigkeit einzustellen.
Wie wird das Thermostatventil des Heizkreislaufs eingestellt?
Haben Sie einen Temperaturfühler in Ihrem Ballon?
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Yacha
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 29
Anmeldung: 04/02/09, 07:59
Ort: loiret




von Yacha » 27/10/10, 15:58

während ich mich erinnere
Das Problem war, dass der Kessel beim Anhalten des Thermostats 3 Minuten lang weiter heizt und nach dem Anhalten. Wenn die eingestellte Temperatur von 65 ° C nicht erreicht wird, stoppt er trotzdem und kühlt daher nicht ab
Plötzlich stellte ich meinen Thermostat auf den Heizkreislauf, aber der Kessel hielt das Wasser weiterhin auf 65 ° C, daher des Verbrauchs. Zuerst hatte ich alles isoliert, aber es gab immer noch Verluste
Also schalte ich plötzlich meinen Thermostat ein, um den Heizkreislauf abzuschalten, sobald er abgeschaltet ist. Am Kessel beginnt ein Tempo von ca. 15 Minuten (es ist ungefähr die Zeit, die zum Erhitzen des Pads benötigt wird), wenn Der Kessel hat die Temperatur, die er stoppt
Dann war das Problem, das ich hatte, wenn ich mehr Kesselzirkulator hatte. Als es überhitzte, hatte ich mehr Sicherheit am Kesselzirkulator, der startet, wenn die Temperatur zu hoch ist (sie) Ich habe einen Carlostat gekauft, der bei 80 ° C einrastet. Ich habe ihn in Parrallele an den Thermostatkontakt angeschlossen, der den Kesselzirkulator einrastet

Um Ihre Fragen zu beantworten: Ja, ich habe einen Heizkreislauf (Kesselkreislauf), der mit einem auf 60 ° eingestellten Thermovar gekoppelt ist
Stellen Sie es auf das Minimum ein. Sie haben keine Zeit, die gesamte Wärme vom Kessel abzuleiten. Das Beste ist Geschwindigkeit 3

für den Puffertank nein ich habe keine Sonde drin sind die Widerstände, die eine Sonde haben, die ich auf ca. 40/45 ° C eingestellt habe, es ist wirklich im Falle einer Rettung oder wenn ich in den Urlaub fahre
voili voilou Wenn du Ideen zur Verbesserung hast, bin ich jetzt ein Nehmer. Ich denke, dass ich angesichts der Oberfläche, die ich erhitzt habe, schon nicht schlecht bin
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 28/10/10, 10:44

Yacha schrieb:Um Ihre Fragen zu beantworten: Ja, ich habe einen Heizkreislauf (Kesselkreislauf), der mit einem auf 60 ° eingestellten Thermovar gekoppelt ist
lWenn Sie die Drehzahl auf ein Minimum einstellen, haben Sie keine Zeit, die gesamte Wärme vom Kessel abzuleiten. Die beste Drehzahl ist die Drehzahl 3


Der Zweck des Heizkreislaufs besteht im Gegenteil nicht darin, die Wärme aus dem Kessel abzuleiten, sondern ein wenig Wasser bei Kesseltemperatur in den Kaltwasserrücklauf einzuspritzen. Also eine niedrige Drehzahl für diesen Zirkulator ist normalerweise ausreichend.
Andernfalls eine kleine Modifikation, bei der ich versuchen werde, die Hysterese der Kesseltemperatur, die nur 3 ° beträgt, ein wenig zu erhöhen: Suchen Sie an der Außenseite des Heizkörpers (unter der Wärmedämmung) die Sonde, die die Temperatur angibt Kessel und umgeben Sie es mit ein paar Umdrehungen Bodybuilder-Klebeband oder anderem, um es ein wenig zu isolieren, damit es den Heizkörper nicht direkt berührt. Diese Methode, mit der ich experimentiert habe, erhöht die Hysterese, indem sie eine "Verzögerung" in dem erzeugt, was die Sonde "sieht".
es sollte die Ein- und Ausschaltzyklen des Kessels etwas verlängern.
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Yacha
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 29
Anmeldung: 04/02/09, 07:59
Ort: loiret




von Yacha » 28/10/10, 10:59

Ich mache es, es ist ein normaler Zirkulator, der sich am Einlass des Kessels befindet, wenn er mit einem bei 60 ° C kalibrierten Thermovar gekoppelt wurde, während das Wasser nicht bei 60 ° ist. Der Kessel schleift sich selbst, sobald das Wasser ist Bei 60 ist alles im Puffer
Wenn ich es in 1 stelle, schaltet sich der Kessel (wenn er sehr heiß ist) zu schnell ein und aus und das Pufferwasser erwärmt sich nicht. Dies liegt daran, dass das Wasser im Kessel und in diesem nicht schnell genug zirkuliert es geht zu schnell in t ° plötzlich fängt es die Ablagerung zu schnell auf, ich weiß nicht, ob es klar ist
Aufgrund dessen sehe ich kein zu großes Interesse daran, die Hysterese des Kessels zu verzögern. 3 ° cd Spalt c ist gut. Ich arbeite zwischen 61 ° und 67 ° C mit Trägheit
0 x

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ..."

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Google [Bot] und 212 Gäste