von chatelot16 » 18/12/13, 00:12

Danielj verstand nicht alles

Jede Wärmepumpe hat einen Cop, der je nach Unterschied zwischen heißer und kalter Temperatur variiert

Mit einem Brunnen, wenn der Durchfluss ausreicht, haben wir immer die gleiche kalte Temperatur: Es ist viel besser als eine Luftwärmepumpe, deren kalte Temperatur zu kalt ist, wenn es kalt ist, was den COP an Tagen oder Tagen verringert wir brauchen es am meisten

Woher kommt dieser Temperaturabfall von 7 ° im Wärmetauscher? Wenn der Brunnen einen ausreichenden Durchfluss liefert, können wir einen geringeren Temperaturverlust haben

Die Luftwärmepumpe hat auch einen Temperaturabfall im Luftsensor und ist sogar stärker als die Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Ich finde es schade, dass die Wasser-Wasser-Wärmepumpe so teuer ist

Wie tief ist der Brunnen? Wenn das Bohren tief ist, wird der Durchfluss reduziert, um nicht zu viel Kraft für das Pumpen aufzuwenden. Wenn die Tiefe jedoch angemessen ist, sollten Sie nicht zögern, einen großen Durchfluss zu erzeugen
0 x
raymon
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 901
Anmeldung: 03/12/07, 19:21
Ort: vaucluse
x 9




von raymon » 18/12/13, 08:28

Momentan verbraucht meine Klimaanlage 5 kWh pro Tag, um 45 m2 durchschnittliche Isolierung von 7 bis 23 Uhr zu erwärmen, aber jede Nacht zünde ich meinen Holzofen an. Nachts sind die Temperaturen negativ und mein Haus ist nach Nordwesten ausgerichtet.
Die Klimaanlage mit einem guten Polizisten ist eine sehr rentable Investition, wenn Sie ein anderes Mittel zum Heizen durch negative Temperatur haben.
Ich wohne im 2. Stock und jeden Tag den Wald hinaufzugehen ist nicht einfach, aber ein Arm voll am Abend ist in Ordnung.
Wahrscheinlich sind Wasser / Wasserkletter teuer, weil sie nicht weit verbreitet sind (Skaleneffekt) und nicht jeder einen flachen Brunnen mit gutem Durchfluss hat.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2486
Anmeldung: 27/10/09, 08:19
Ort: Perche Ornais
x 360




von Forhorse » 18/12/13, 08:47

Ich verstehe nicht, warum eine Luft / Wasser-Wärmepumpe nur 10 Jahre und eine Wasser / Wasser-Wärmepumpe 20 Jahre halten würde.
Das Prinzip und die Komponenten sind gleich.
Und in 8 Jahren, wenn die erste Panne auftritt, wird die Rede des "Convenience Stores" dieselbe sein: "Es ist zu alt, die Teile werden nicht mehr hergestellt, alles muss geändert werden ..."
0 x
DanielJ
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 93
Anmeldung: 17/10/12, 18:18

Kappe gut auf




von DanielJ » 18/12/13, 12:24

Eine Wasser-Wasser-Kappe oder Luft-Wasser kann nur dann mit einem Cop (Leistungskoeffizienten) größer als 1 betrieben werden, wenn die Temperatur der heißen Quelle aufgrund des Gefrierens der Wärmetauscher (ungefähr) größer als 7 ° C ist. Bei einer Temperatur von 7 ° C aus der heißen Quelle muss der Wärmetauscher auf null Grad Celsius abkühlen, um Kalorien zu extrahieren, sodass der Wärmetauscher logischerweise gefriert, egal ob es sich um Wasser oder Luft handelt! Dies führt zu einer Blockierung des Wärmetauschers. In diesem Fall sind die Wärmepumpen mit einem Abtausystem ausgestattet. Zwei Arten des Abtauens: - mit einem Widerstand, der den externen Wärmetauscher erwärmt, oder durch Umkehren der Flüssigkeitszirkulation, die darin besteht, Kalorien im Inneren aufzunehmen, um den Wärmetauscher von außen zu kühlen (!). Der Benutzer, normalerweise wenn alles Nickel ist, bemerkt nichts, es erwärmt sich weiter! Aus dem guten Grund, dass starke Widerstände in Ihrer Kappe verborgen sind, um die Unzulänglichkeit des thermodynamischen Systems auszugleichen. Aber dann ist die Leistung der Kappe nicht besser als eine einfache elektrische Konvektorheizung, aber 100-mal (tausendmal) billiger! !
Wenn die Temperatur auf ca. 7 ° C abfällt, werden die elektrischen Widerstände. Wasser (oder Luft) erhitzen. Eine Luft-Luft-Kappe ist nur in der Zwischensaison wirtschaftlich, wenn die Außentemperatur etwa 15 ° C und die Innentemperatur etwa 21 ° C beträgt. Dort kann der Cop zwischen 2 und 4 liegen. Oft wird der maximale Cop für eine Außentemperatur angegeben, die der Innentemperatur von 20 ° C entspricht!
Das kommerzielle Argument, das besagt: "Wie man die 250 Kunden meines Lieferanten erklärt, die nur in Bordeaux und seiner Region prospektiert sind und alle in Wasser-Wasser-Wärmepumpen auf Grundwasser installiert sind", ist ein Witz, außerdem sind sie potenzielle Kunden, nicht Keine Käufer, Sie können sowieso nicht überprüfen, was er sagt. Warum also nicht lügen? Darüber hinaus ist es kein Betrug, weil es Kunden gibt ...

Glauben Sie mir, es ist ein Betrug bei 28000 Euro!

"Aber dann funktioniert in Frankreich KEINE geothermische Grundwasseranlage? Und wenn ich Ihrer Argumentation richtig folge (Delta T> 7 °), funktioniert das auch in Schweden nicht?" - Nein, geothermische Anlagen im Grundwasser funktionieren weder in Frankreich noch anderswo mit einem guten Ertrag, es sei denn, Sie haben thermisches Wasser bei 20 oder 30 ° C oder noch mehr ... In Schweden gibt es viele heiße Quellen!
Offensichtlich passt es.

Zum "@Ahmed : Für die Durchflussmenge ist nach meinen einfachen Berechnungen mit einem 200-Liter-Behälter die Durchflussmenge meiner Pumpe größer als 5 m3 / h. "- Ich denke, Sie verwechseln die Durchflussmenge Ihres Zirkulators mit der Durchflussmenge der Quelle heiß bei (7 ° C), hat es nichts mit meiner korrekten Berechnung zu tun.

Eine Wärmepumpe ist nur in der Zwischensaison interessant und muss dennoch Luft-Luft ... oder Luft-Wasser ... sein.

Eine gute ökologische und rentable Heizung ist ein guter Holz- oder Pelletofen ... Mit solarthermischer und / oder elektrischer Unterstützung.

Hinweis: Ich lebe in viel und Garonne.
A + Freunde



helgdb schrieb:@Cortejuan : Wenn ich alles richtig verstanden habe, wird die Wärme in das Bohrwasser aufgenommen, das bei 13 ° C in meiner Region austritt und bei etwa 9 ° C aus dem Wärmetauscher austritt, d. h. bei einem Delta T von 4 ° C. Mit dieser Wärme kann die Wärmepumpe heißes Wasser mit maximal 60 ° C und elektrischer Unterstützung erzeugen.

Ist das nicht das Prinzip einer GAP?

@ DanielJ : aber dann funktioniert in Frankreich KEINE geothermische Anlage am Grundwasser? Und wenn ich Ihrer Argumentation richtig folge (Delta T> 7 °), funktioniert das auch in Schweden nicht? Sonst habe ich nichts von Ihrer Demonstration verstanden. Aber wie kann ich die 250 Kunden meines Lieferanten erklären, die nur in Bordeaux und seiner Region erwartet werden und alle in Wasser-Wasser-Wärmepumpen auf Grundwasser installiert sind? Dort verstehe ich nicht ...

@Ahmed : Für die Durchflussmenge beträgt nach meinen einfachen Berechnungen mit einem 200-Liter-Behälter die Durchflussmenge meiner Pumpe mehr als 5 m3 / h. Wenn ich meinen Mathematikunterricht nicht vergessen habe, sind das 5000 Liter pro Stunde, oder? Wenn ich den Berechnungen von folge DanielJFür ein Delta T von 4 würden wir einen Durchfluss von 3 oder 4 m3 benötigen, also ist es vorbei?

Oder leben wir nicht in derselben Region?
0 x
raymon
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 901
Anmeldung: 03/12/07, 19:21
Ort: vaucluse
x 9




von raymon » 18/12/13, 14:58

wenn die Außentemperatur etwa 15 ° C und die Innentemperatur etwa 21 ° C beträgt. Dort kann der Cop zwischen 2 und 4 sein.


Sehr bewölktes Wetter Außentemperatur 11.4 Verbrauch 239 W Sollwert 21 °. Ich gebe an, dass es heute Morgen um 7:30 Uhr keinen Spitzenverbrauch oder Stopp auf dieser Maschine gibt. Sie begann bei 900 W und fiel dann am Tag 2 Stunden allmählich auf 350 W.
Dort die Erklärung der Bedienung der Maschine:

https://www.econologie.com/forums/post253924.html

2 Lösung oder mein Leistungsmesser ist falsch oder Sie sind falsch.
0 x
DanielJ
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 93
Anmeldung: 17/10/12, 18:18

PAC weiter gut fortgesetzt




von DanielJ » 18/12/13, 17:57

Hallo Freunde.
Am Anfang habe ich nur gesprochen, um das Thema der Erdwärmepumpe zu beantworten, nicht effizient genug, um Gewinn zu machen!

Jetzt reden wir über etwas anderes. In dem unten vorgeschlagenen Beispiel gibt es keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Dass der Verbrauch des Systems zwischen 900 W und 239 W variiert, ist normal. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass der COP hoch ist!
Der COP fällt ab, wenn die Außentemperatur im Vergleich zur Innentemperatur niedrig ist UND wenn die Außentemperatur aufgrund des GEL des Außentauschers in der Nähe einiger Grad C (5 bis 7 ° C) abfällt. Dies ist das ganze Thema, über das wir sprechen. :)
Beachten Sie, dass bei normalen Geräten der COP maximal ist, wenn die Außentemperatur der Innentemperatur und etwa 20 ° C entspricht!
Ich habe das technische Dokument der Fachleute sowie meine zahlreichen Kurse in Physik, Elektrotechnik und Thermodynamik sehr sorgfältig geprüft ...

Ich werde das Motto "Ahmed" verwenden, das mich sehr amüsiert :("Bitte glauben Sie nicht, was ich Ihnen sage.")

Dein Wattmeter stimmt, ich auch ...


raymon schrieb:
wenn die Außentemperatur etwa 15 ° C und die Innentemperatur etwa 21 ° C beträgt. Dort kann der Cop zwischen 2 und 4 sein.


Sehr bewölktes Wetter Außentemperatur 11.4 Verbrauch 239 W Sollwert 21 °. Ich gebe an, dass es heute Morgen um 7:30 Uhr keinen Spitzenverbrauch oder Stopp auf dieser Maschine gibt. Sie begann bei 900 W und fiel dann am Tag 2 Stunden allmählich auf 350 W.
Dort die Erklärung der Bedienung der Maschine:

https://www.econologie.com/forums/post253924.html

2 Lösung oder mein Leistungsmesser ist falsch oder Sie sind falsch.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1910
Anmeldung: 04/10/10, 11:37
x 88

Re: Pac gut




von Gaston » 18/12/13, 18:18

danielj schrieb:Der COP fällt ab, wenn die Außentemperatur im Vergleich zur Innentemperatur niedrig ist UND wenn die Außentemperatur aufgrund des GEL des Außentauschers in der Nähe einiger Grad C (5 bis 7 ° C) abfällt.
Für einen Wärmetauscher in einem Luftstrom ist dies vollkommen fair, aber ich sehe nicht, wie ein Wärmetauscher, der mit einer großen Menge Wasser bei 7 ° versorgt wird, gefrieren kann ...
Im schlimmsten Fall reicht es aus, die Wärmepumpe anzuhalten, indem die Wasserpumpe laufen gelassen wird, und sie schmilzt sehr schnell.

Andererseits ist der COP mit bereits kaltem Wasser wahrscheinlich nicht berühmt :|
0 x
Ahmed
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 12307
Anmeldung: 25/02/08, 18:54
Ort: Burgund
x 2968




von Ahmed » 18/12/13, 19:05

Wie du bemerkt hast DanielJIn meinem Kommentar ging es nicht um den Pumpenfluss, sondern um die Fähigkeit des Bohrlochs, den erforderlichen Fluss bereitzustellen ...
Meine andere Bemerkung, die mir wichtiger ist, wurde ignoriert ...

Ich bin froh, dass dir meine Unterschrift gefallen hat: Ich habe sie sehr sorgfältig und nicht zufällig ausgewählt! 8)

Die Wärmepumpe ist eine völlig paradoxe Maschine, die zum Heizen oder Klimatisieren eines Wohngebäudes verwendet wird: Sie eignet sich perfekt zum Kühlen des Winters und zum Heizen des Sommers ... : Cheesy:
0 x
"Glaube vor allem nicht, was ich dir sage."
raymon
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 901
Anmeldung: 03/12/07, 19:21
Ort: vaucluse
x 9




von raymon » 18/12/13, 19:29

Jetzt reden wir über etwas anderes. In dem unten vorgeschlagenen Beispiel gibt es keinen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Dass der Verbrauch des Systems zwischen 900 W und 239 W variiert, ist normal. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass der COP hoch ist!

Du bringst mich zum Lachen mit deinem Cop von 2, sogar die chinesische Klimaanlage macht es besser.
Seit einigen Tagen heize ich mit 20 kWh pro Tag auf 5 °. 900 W sind für eine halbe Stunde, wenn der Raum 16 ° hat, zu diesem Zeitpunkt, wenn der Raum eine Temperatur hat, die 400 W nie überschreitet! Außer bei extremer Kälte ist es nicht teurer als Holz oder die Notwendigkeit eines Ofens.

Der monatliche Durchschnitt von Dezember in PACA11 ° bei Bordeau 10 ° der gesamten Atlantikküste beträgt 9 °! und dort eine klimaanlage funktioniert es super gut.

http://www.meteopassion.com/moyennes-de-decembre.php
0 x
Aumicron
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 387
Anmeldung: 16/09/09, 16:43
Ort: Bordeaux




von Aumicron » 19/12/13, 08:21

raymon schrieb:Der monatliche Durchschnitt von Dezember in PACA11 ° bei Bordeau 10 ° der gesamten Atlantikküste beträgt 9 °! und dort eine klimaanlage funktioniert es super gut.

Vorsicht vor Durchschnittswerten!

Da Sie das Beispiel Bordeaux nehmen, sind seit Monatsbeginn 1/3 der Mindesttemperaturen negativ und praktisch alle liegen unter 5 °. Wichtig ist die Anzahl der Stunden in einem Monat, in denen die Temperaturen unter 5 ° liegen, und selbst in Bordeaux ist diese Zahl hoch.

Vereinfacht ausgedrückt ist der Heizbedarf zwischen 17 und 8 Uhr am größten, und genau in diesem Moment rutscht die Wärmepumpe aufgrund zu niedriger Außentemperaturen aus.