Der theoretische COP ist theoretisch und berücksichtigt nicht den Wirkungsgrad der Kompressoren, der Motoren, die Regelung, die Wärmeverluste, das Abtausystem, die zu hohen oder zu niedrigen Temperaturgrenzen von Flüssigkeiten, die Kosten von Energie, um Kalorien zu bringen ... etc ... Aber es ist ein sehr gutes Argument für Verkäufer
A + Freunde
chatelot16 schrieb:warum auftauen? da es sich um eine Wärmepumpe auf einem Grundwasserspiegel handelt, deren Temperatur immer ausreicht
warum nicht ein Cop von 4?
Mit einer Kältequelle bei 10 ° und einer Fußbodenheizung bei 30 ° ist das theoretische Maximum Cop beeindruckend
cop = 1 / (1 - Tfroid / Tchaud)
Tfroid = 273 + 10 ° = 283 K.
Tschaud = 273 + 40 ° = 313 K.
Polizist = 1 / (1 - 283/313) = 10,4
Natürlich ist im wirklichen Leben nichts perfekt, und dieses theoretische Maximum wird nicht erreicht, es ist immer noch leicht, die Hälfte zu bekommen, also cop = 5
Es ist sogar möglich, besser als die Hälfte des theoretischen Polizisten zu sein, aber leider ist das, was derzeit im Handel zu finden ist, nicht herrlich ... sowohl zu teuer als auch ineffizient ... es gibt immer noch Dinge zu erfinden