von Dirk Pitt » 25/03/09, 11:47

Schade, dass ich vom Thema abweiche,
Ich finde es immer noch seltsam, dass er nicht die vom Ballonhersteller empfohlenen Hydraulikdiagramme anwendet!

Schon der erste Punkt, wenn ich deinem Diagramm folge:
Bei einem Wärmetauscher gilt die Regel, dass das Wasser unten ankommt, wenn es sich um eine Wärmeentnahme handelt, und oben, wenn es eine Wärmeversorgung ist (aber vielleicht irren Sie sich bei der Darstellung der Wärmetauscher).

In Ihrem Fall wird der Rotex eher als Heizungspufferspeicher denn als Solarspeicher genutzt. Da der Kühlerrücklauf zum Boden des Tanks führt, befürchte ich, dass Ihre Solarkollektoren keinen Nutzen haben, da die Temperatur des Wassers aus den Solarkollektoren zu bestimmten Zeiten höher ist als die Temperatur am Boden des beheizten Tanks Durch den Kühlerrücklauf werden diese Momente selten sein.
Ein Schwimmbadrücklauf (für den dieser Wärmetauscher ausgelegt ist) ist kälter als ein Heizkörperrücklauf, der, wie Sie wissen, vom V3V mit dem Startwasser vermischt wird.
Der Boden des Tanks muss ein ziemlich kalter Bereich bleiben, damit die geringe Sonneneinstrahlung genutzt werden kann. Nicht umsonst hat Solaris dafür gesorgt, dass der Kühlerrücklauf im Zentralrohr erfolgt. (wird in Ihrem Diagramm nicht verwendet)
In Ihrem Fall wird sogar der Boden des Ballons heißer sein als das, was von den Sonnenkollektoren kommt, was daher nutzlos ist. Eine Schichtung wird nahezu nicht vorhanden sein.

Meine andere Sorge bei zwei getrennten Kreisläufen ist die mangelnde Reaktionsfähigkeit bei Bedarfsschwankungen des Kühlerkreises. Wenn zum Beispiel am Ende der Nacht im reduzierten Modus das 3-Wege-Heizkörperventil mehr Warmwasser aus einem bereits ziemlich abgekühlten Speicher anfordert. Der Temperaturanstieg dürfte sehr lange dauern.

Die entscheidende Frage an Ihren Heizungsbauer lautet: Wo haben Sie bereits eine ähnliche Schaltung installiert? Wenn er es zum ersten Mal macht, sollte er sich an den Hydraulikplan des Herstellers halten. Wenn es andererseits das 10. ist, was er auf diese Weise getan hat, weil er diesen oder jenen Vorteil bei den Kunden beobachtet hat (nachweisbar bei den Kunden), warum nicht? Ich behaupte nicht, unfehlbares Wissen zu haben.
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 25/03/09, 13:18

Im Diagramm erfolgt die Wärmezufuhr durch den kürzesten Wärmetauscher, 2/3 hoch, und die Entnahme durch den tiefsten Kollektor.
Trotzdem stimme ich Ihren logischen Bemerkungen voll und ganz zu (insbesondere dem mangelnden Ansprechverhalten und der Gefahr einer Erwärmung des unteren Tanks durch den Kühlerrücklauf).
Aus diesem Grund hatte ich Vorbehalte.
Für die Killerfrage frage ich den Techniker, der das Diagramm erstellt hat.
Ich habe vor, einen Nutzungsbericht dazu zu erstellen forum, möglicher Titel: „Ein nicht-akademisches Pellet-/Solarsystem mit seinen Rückschlägen (oder seinen Erfolgen …)“
A suivre donc.
Nochmals vielen Dank für Ihren Rat, vielleicht ist es noch nicht vorbei ...

JC
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 25/03/09, 14:30

manet42 schrieb:Im Diagramm erfolgt die Wärmezufuhr durch den kürzesten Wärmetauscher, 2/3 hoch, und die Entnahme durch den tiefsten Kollektor.


Ich habe mich schlecht ausgedrückt, ich wollte sagen, dass wir in Ihrem Diagramm für den Einlass-Wärmetauscher sehen, wie das heiße Einlassrohr direkt zum Boden des Wärmetauschers führt und im Zickzack nach oben verläuft, und umgekehrt beim Absenk-Wärmetauscher es ist das Gegenteil, aber es war ein Detail.

lass es uns wissen
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 06/04/09, 09:34

hallo,
Die Installation läuft seit mehreren Tagen. Dank diesen forums, fange ich an, das Biest zu zähmen (Komforttemperaturgrenze 18°C, REDUZIERTE Temperaturgrenze +13°C). Ich hatte mir die Daten meines alten Heizkessels notiert (Start-T bei 15°C: 28°C, Steigung 0,66). Was ich für den Okofen genommen habe: Fixpunkt 30°, Neigung 0,7.
Es funktioniert, außer dass die Umgebungstemperatur zwischen 20,2 und 18,8 schwankt, das normale Schließen des Ventils bei 20 und das Wiederöffnen bei 19. Ein kühler Abend: leichtes Unbehagen.
Zuvor habe ich die Vorlauftemperatur manuell angepasst, so dass mein alter Raumfühler kaum eingegriffen hat. Deshalb werde ich meine Anweisungen „optimieren“: Kompensation, Festpunkt, Steigung, um zu versuchen, das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Andererseits verstehe ich nicht, wozu die Sollwert-Hysterese (S. 14) dient, außer um die Schwankung der Umgebungs-T zu erhöhen (Schließen bei T+Hysterese und Öffnen bei T-1°C), was nicht der Fall ist sehr gut. Zu Hause sind es 0°C.

Es bleibt noch, die geschützten Parameter mit dem Techniker anzupassen, der am 21. April zurückkehrt.

Dies ist die zweite Installation, die er durchgeführt hat, die Schichtung ist beispielsweise eine 76°C-Akkumulation. Rotex, 47°C niedriger Rotex. Fortgesetzt werden.

Cordiale.

JC