Problem: dass die Windkraft nicht Debit

Nachricht nicht luvon sylvain560 » 12/03/12, 19:04

Guten Tag

Vielen Dank im Voraus, wenn quelq mir einer helfen kann.
J hat von einem Unternehmen eine Windturbine fragen, aber diese eine Anzahlung zur Bilanz nach nur kommen.

Meine sehr kleines Problem Watt und Wind idles vorbei

grobe Schema der Anlage

eolienne Phase 48v Typ EOL5 (nicht von ihnen gekauft)
I
I
Schalter
I
I
Regler / Controller -------- Entladewiderstand (Load Dump)
I
I
I
Ich pswgt1200 ------------- -------- UPS UPS pswgt600
Batterie
12v * = 4 48v



Connected-Watt-Inverter mit sofortiger Anzeige und dem Willen zur EDF zu consometre


meine Tests

Coupe (offener Schalter) zwischen Regler und Wind
der Wind nimmt Fahrt auf

Schnitt zwischen Steuerung und Umrichter
der Wind auffrischt Geschwindigkeit und Spannung steigt

Doing Tests mit / ohne Batterien IDEM

Beobachtungen

Die Steuerung kontinuierlich 54v oben, in den Widerständen der überschüssige Teil

Nahm der Spannungsregler geführt wird, um die Batterien und Wechselrichter gehen, obwohl wir als Displays Regler 48v

Dieses einen Zweig 1 oder 2 Zusammenbruch s Inverterspannung, bis die USV starten Schwelle und der Wind verlangsamt

Erste Betriebsbereich Inverter 28v zu 52v, ich eine andere mit einem Arbeitsbereich von 14v zu 30v erworben haben c 1 Denken war der Mangel an Wind, aber dito

Nahm den Kopf, das Problem nach unten

Laden Sie die Akkus 4 Vakuum 52.4v
an den Wechselrichter gekoppelt 1200W
52v ----- 1400W
47v ----- 1070W
30v ------ 750W

Die 4 Batterien gekoppelt Inverter 600W
30v leer
20v ----- 250W
16v ----- 170W
15v ----- 130W

2 26.4 geladene Akkus leer
gekoppelt Inverter 600 W
24.4v ---- 460W
24v ------ 390W


Beobachtungen

Wenn 2 Inverter gekoppelt c ist dito

wenn eine Standby im Haus und dass die Mindestdebit 250W Invertern, schaltet sich der Stromzähler den Kopf

1200W geändert bereits eine USV in der gleichen dito Zeichen

Zusammenfassung

Batterie EDF es funktioniert
Der Windturbine am Eingang der Wechselrichter vor Saft
Aber wenn alles miteinander verbunden ist der Wind verlangsamt und zu versuchen,
Ein Spannungsinverter 26v 600w vorgesehen zwischen 10W und 20W
ou
Ein Spannungsinverter 30v 1200w vorgesehen zwischen 0W und 10W

Wenn jemand eine Idee, danke voraus
0 x

E-Pascal
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 13
Anmeldung: 29/04/12, 16:27

Nachricht nicht luvon E-Pascal » 04/05/12, 17:30

"Wenn Standby im Haus und dass die Mindestdebit 250W Wechselrichter, der Stromzähler dreht den Kopf"

Patente sofort Ihre Lösung !! Erhalten Sie Kunden schnell.


Nach Ihrer Beschreibung des Problems liegt in der Verdrahtung Ihrer Inverter Mehr ernst.

Wenn für den gleichen Wind, verlangsamte sich der Wind, wenn Sie Ton wählen, oder ist Ihr Wechselrichter, dass es eine emf ist ansonsten:

-entweder ein Verdrahtungs Inverter invertiert (+ an -)

-entweder der Anruf von angeschlossenen Netz zu groß im Verhältnis zur Versorgungsspannung: Spannungsverhältnis der zugeführten Strom und der Strom des EDF-Netz.

Wo ist die kontinuierliche Spannungsgleichrichter / Alternative?

Was meinen Sie mit "der Überschuss aus den Widerständen" in "Der Regler kontinuierlich 54v oben, der Überschuss aus den Widerständen"?

Könnten Sie fotografieren? Danke.
0 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1780
Anmeldung: 21/11/04, 06:05
Ort: 07170.635le viaduc.41ans
x 4

Nachricht nicht luvon plasmanu » 04/05/12, 18:13

Ein alter Französisch Strom ca Meter läuft. Ein Rad. 2 Sinn.
Eine kürzlich durch ca Konto. Sagem Stil. 1 Sinn.

Frage Tier: Sie Wind ???
Ein wenig. Bcp. Ein Wahnsinn. Überhaupt nicht
0 x
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 4
Kontakt:

Nachricht nicht luvon dedeleco » 04/05/12, 22:22

Wenn für den gleichen Wind, verlangsamte sich der Wind, wenn Sie Ton wählen, oder ist Ihr Wechselrichter, dass es eine emf ist Gegenteil


ist normal, weil der Wind durch die Kraft durch den Inverter gezogen werden behindert beginnt, mehr Widerstand gegen den Wind auf die Schaufeln anbieten, wie eine Bremse ihm (die elektromotorische Kraft gegen den Strom setzen aus dem fließenden Wechselstromgenerator zu dem Wechselrichter).

Das Problem ist, dass die Macht durch den Inverter genommen, wenn übermäßige, unzureichende Wind auf Wind, dann verlangsamt es zu viel, der Umrichter nicht genügend Strom dann hat, und ruht, wieder den Wind aus im Zyklus.

Dies ist schlechtes Design oder unpassende Einstellung zu Windwechselrichter, Wind klassische Problem bereits auf econology vorgestellt (siehe Bidouille), mit Zeitkonstanten und die Kontrolle, die ständig schwingen, klassische Fehler unzureichende Kontrolle.

Ändern Umrichter nicht lösen, weil nichts in den Anweisungen und Spezifikationen dieser Inverter klar ist, den Bereich der Anpassung, und über die genaue Regelung und Grenzen.

Auch wenn die Windgeschwindigkeit zu mit seiner hohen Trägheit abnimmt, das Bremsdrehmoment der Leistung, die von der UPS gezogen, es ist unmöglich, zu entfernen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1780
Anmeldung: 21/11/04, 06:05
Ort: 07170.635le viaduc.41ans
x 4

Nachricht nicht luvon plasmanu » 05/05/12, 04:42

dedeleco schrieb:
Wenn für den gleichen Wind, verlangsamte sich der Wind, wenn Sie Ton wählen, oder ist Ihr Wechselrichter, dass es eine emf ist Gegenteil

...
Auch wenn die Windgeschwindigkeit zu mit seiner hohen Trägheit abnimmt, das Bremsdrehmoment der Leistung, die von der UPS gezogen, es ist unmöglich, zu entfernen.


Richtig.
Aber spielen auf dem Winkel der Schaufeln. Mit Justierbeilagen.
mehr Winkel, mehr Drehmoment. Es hilft die FEM-Bremse zu begrenzen (elektromagnetische Kraft)
Weniger Winkel: mehr Geschwindigkeit. es hilft nicht.
Das Ausdünnen von Hub + Blades hat auch eine Rolle. Weil erhöht Trägheit: Drehmoment-Effekt.

Geht man meinen GTI, die emf ist progressiv.
Beginnt an den Umrichter auslösen, und schreitet die injizierten Watt ansteigt, wenn die Spannung abfällt und die Intensität erhöht geben.
0 x

dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 4
Kontakt:

Nachricht nicht luvon dedeleco » 05/05/12, 08:41

Jede Regulierung, wie die Max-Komplex ist, kann leicht schwingen, Gain und unzureichende Zeitkonstanten (Satz Niquist und andere) und damit fast keine Einstellungen, bleiben wir in der Dunkelheit, mit Schwingungen leicht .
0 x
sylvain560
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 13
Anmeldung: 15/02/12, 15:52

Nachricht nicht luvon sylvain560 » 05/05/12, 14:38

Guten Tag

Lange nachdem mit professionellen in Frankreich und Belgien diskutieren
Das Ergebnis ist, dass mein Setup ist "falsche"
Gemisch Installation auf Remote-Standort und Netzwerk und UPS Injektion gemacht für die Photovoltaik. (Nicht einstellbar, nicht programmierbar)

Nach Vielzahl von esais und lange nach Mittag mit dem Wind .....

Das Ergebnis für die Menschen, die Probleme (und nicht zur Hand) oder getrennt, während ein qq tun kommen alle zu entfernen

Wenn nicht für die Bastler oder diejenigen, die das Geld haben, in dieser Art von Anlage zu investieren

Der Regler / Controller, führen Sie die Diodenbrücke halten
disconnect Batterien
Kaufen und 2 500 Mastervolt Wechselrichter fragen
Debrider und eine Leistungskurve erstellen

Sie werden die qq Sache, die funktioniert, aber ist der Sicherheitsvorteil
Eine Tabelle mit Leistungsschalter, ein Differential ....
Spannungssteuerrelais und Intensität der Wind Turbine in windigen Überschuss einzudämmen

Nachdem bei der Installation auf dem Zahnrad und Vibrationen Sie (mein Fall), entfernen Matte und Wind.
fragen Pads und eine Matte aus Glasfaser oder für den Frieden Montage setzen einen abgespannten Mast

Nach all dem, es funktioniert.
Es gibt eine Nantes Bewertung an die Firma, die aber eine sehr große Kosten macht
Ansonsten c ist möglich, und Sie werden viel Zeit, weil nur wenige Menschen auf der Beherrschung der Windturbine, und für diejenigen, verbringen, die das Thema beherrscht ist tabu c c ist ihre Existenz

Um vorherige Fragen zu beantworten

Ja mein Zähler den Kopf stellt für sie ein Rad, mit dem neuen Phänomen ist nicht bekannt, elektronische

Epascal, wenn ich den Rest meines Spannung durch die Windturbine geliefert gesagt, wenn die Spannung 54v der Controller / Controller Paare zu den Bremswiderständen erreicht Spannungsbatterien zu vermeiden

zu haben gehofft, klar
0 x
E-Pascal
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 13
Anmeldung: 29/04/12, 16:27

Hardware-Beschreibung

Nachricht nicht luvon E-Pascal » 05/05/12, 14:47

Hardware-Beschreibung:

Windturbine:
Windrad-Kit EOL5 1000W S PREMIUM
1000W Nennleistung
Max Power 1500W
Durchmesser Klingen 1,98m
25Kg Gewicht
Ab 2m / s (7,2km / h)
Spannung 48V
Anzahl der aerodynamischen Schaufeln 5
Notfall-Regelgeschwindigkeit 25m / s (90km / h)
Windgeschwindigkeit max 50m / s (180km / h)
Feature-Generator Generator mit Permanentmagneten
Überspannungsschutz Elektromagnetische Bremse
CE Zertifizierungen - ROHS, ISO 9001 ...
spezielle Beschichtung Anti-Korrosion, Meersalz und Sand

Beschreibung :
DOMESTIC WIND EOL5 1000W S PREMIUM (48V) für ein reduziertes STROMVERBRAUCH

Diese Windkraftanlage EOL5 1000W S PREMIUM (48V) beginnt mit Winden von 2m / s (7km / h) und erreicht seine Nennleistung bei 11m / s (40 km / h), so recht günstige Winde zu profitieren einzuleben volle Leistung.

Mögliche Verbindung 380V Phase oder einphasigen 220V.


Komplett-Kit eolienne EOL5 3000W
3000W Nennleistung
Max Power 3500W
Durchmesser Klingen 3,05m
70Kg Gewicht
Ab 2,5m / s (9km / h)
48-110-Spannung 220V
Anzahl der aerodynamischen Schaufeln 5
Notfall-Regelgeschwindigkeit 25m / s (90km / h)
Windgeschwindigkeit max 60m / s (216km / h)
Feature-Generator Generator mit Permanentmagneten
Überspannungsschutz Elektromagnetische Bremse
CE Zertifizierungen - ROHS, ISO 9001 ...
spezielle Beschichtung Anti-Korrosion, Meersalz und Sand

Beschreibung :
Diese Windkraftanlage EOL5 3000W PREMIUM dauerhafte Neodym-Magneten verbindet Leistung, Robustheit und hohe Qualität. Es beginnt mit Winden von 2,5 m / s (9km / h) und erreicht seine Nennleistung bei 11m / s (40 km / h), sein Gewicht kg 70 behält sich daher das exklusive Matte Installation mit Betonsockel.

Ihre elektronische Drehzahlregler und Spannung (Bremssystem) ermöglicht zunächst die Windturbine EOL5 3000W, zu schützen, sondern auch die Turbine bei starkem Wind zu verlangsamen, während sie weiterhin ausreichend Spannung zu liefern, um dann den Wechselrichter liefern .

UPS:
Spezifikation

Brand Power Jack
Modell Nr. PSWGT-1200
Ausgangsleistung 1200W
Ausgangswellenform PURE SINUS
DC Eingangsspannung DC-28 52V (Solarpanel / Windturbine)
AC-Ausgangsspannung AC-190 250V
Frequency 50Hz
Effizienz 87%
Distortion 2%
Temperaturschutz 55C ± 5
Nettogewicht kg 3.5
1 Jahre Garantie
0 x
E-Pascal
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 13
Anmeldung: 29/04/12, 16:27

Nachricht nicht luvon E-Pascal » 05/05/12, 14:52

Ich weiß nicht, welche der beiden Windenergieanlagen installiert, anscheinend ist das Modell für EOL5 3000 W ausgestattet mit einer elektronischen Drehzahlregler und Spannung (Bremssystem).

Die Beschreibung der EOL5 1000 W-Modell spricht nicht.

Ich denke, der inkohärenten Kreisspannung der Wind durch die Regler Bremsen gemessen.
Zuletzt bearbeitet von E-Pascal die 05 / 05 / 12, 14: 58, 1 einmal bearbeitet.
0 x
E-Pascal
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 13
Anmeldung: 29/04/12, 16:27

Nachricht nicht luvon E-Pascal » 05/05/12, 14:56

@sylvain560

Ich habe gerade gelesen Ihren Beitrag nach meinem Posting.

Ich schließe daraus, dass Sie einen Wind EOL5 1000 W auf Ritzel haben.
0 x