Warmwassererzeugung vom Generator

Erneuerbare Energien außer solarelektrisch oder thermisch (sieheforums gewidmet unten): Windkraftanlagen, Meeresenergien, Hydraulik und Wasserkraft, Biomasse, Biogas, tiefe Geothermie ...
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 10




von dedeleco » 24/11/10, 17:49

A priori reicht es aus, einen Teil des heißen Wassers (80 bis 90 ° C ??) am Auslass des Motors zu stechen, um es in einem Wärmetauscher, Tank usw. zu kühlen und am Einlass des Kühlers durch das Ventil zum Motor zurückzukehren Drei proportionale Wege, die zwischen dem Kühler und diesem Wärmetauscher regeln, so dass das in den Motor eintretende Wasser niemals die normale Temperatur überschreitet, den Kühler in Ruhe lässt und das Wasser im Tank beim Start erwärmt und nicht gekühlt wird .
Zusätzlich kann eine Spule aus Kupferrohr um den Schalldämpfer mit unabhängigem Zirkulator und Wärmesonde auch unabhängig zum Wärmetauscher gehen.
Insgesamt gibt es bei 15KW, 3x15 = 45KW einen schönen Hauskessel, der den Raum derzeit sehr gut heizen muss !!!

Ansonsten können einfach der Kühler und ein Ventilator durch Luftzirkulation in einem geschlossenen Kasten gekühlt und durch Kanäle geschickt werden, um ein Haus oder einen Raum anderswo zu heizen?
Achten Sie darauf, dass keine Auspuffrohre oder (tödliches) Öl austreten.
0 x
dedeleco
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9211
Anmeldung: 16/01/10, 01:19
x 10




von dedeleco » 24/11/10, 18:00

Für den Plattenwärmetauscher Vergleichen Sie seine Größe mit dem hochoptimierten Motorkühler und der Größe der Rohre und deshalb viel größer haben oder 5 bis 10 parallel schalten, weil es beabsichtigt ist, den Kraftstoff zu erwärmen, 500W ???
Es hängt alles vom Fluss ab !! In Tests mit Temperaturen zu messen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Gaston
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1910
Anmeldung: 04/10/10, 11:37
x 88




von Gaston » 24/11/10, 18:33

dedeleco schrieb:Für den Plattenwärmetauscher Vergleichen Sie seine Größe mit dem hochoptimierten Motorkühler und der Größe der Rohre und deshalb viel größer haben oder 5 bis 10 parallel schalten, weil es beabsichtigt ist, den Kraftstoff zu erwärmen, 500W ???
Ich denke genau das gleiche.
Ich habe einen 3-kW-Wärmetauscher zum Heizen eines Schwimmbades gesehen, der viel größer (und teurer) ist.


Wenn Sie also 10 oder 20 kW zurückgewinnen möchten, schauen Sie zum Beispiel Sie finden hier.
0 x
Avatar de l'utilisateur
caracole
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 251
Anmeldung: 31/03/07, 22:05
Ort: Castellon (Spanien)




von caracole » 24/11/10, 19:08

chatelot16 schrieb:...

Eine weitere einfache Lösung: Ersetzen Sie das Auspuffrohr durch einen kleinen Ölkessel. Sein Volumen dient als Schalldämpfer. Diese Oberfläche dient als Wärmerückgewinnungseinheit


Die Idee kam mir in den Sinn und der Kessel, den ich auf dem Schrottplatz sah, war völlig aufgeblasen.
Ich werde immer noch den tº des Auspuffs messen, aber ich bin bereit zu wetten, dass er> 100º ist
0 x
Windows ist ein menschliches Betriebssystem durch den Computer.
Linux ist das Gegenteil ...
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6960
Anmeldung: 11/11/07, 17:33
Ort: Angouleme
x 264




von chatelot16 » 24/11/10, 19:10

eine Möglichkeit, der Gruppe ohne Sicherheitsproblem heißes Wasser zu entnehmen:

Setzen Sie einen Schlauch ein, der das heiße Wasser in den Schlauch zwischen dem heißen Auslass des Motors und dem Kühler leitet, durch den Kühler oder den Heizzylinder, einen Zentralheizungszirkulator, fließt und zum Schlauch zwischen dem Auslass des Kühlers und dem Motor zurückkehrt

Wenn dieser Heizkreislauf den gesamten Motorstrom umso besser aufnimmt, können wir sogar ein Rückschlagventil am ursprünglichen Kühlerkreislauf anbringen, damit dieser Heizkreislauf den Kühler nicht verkehrt herum ansaugt

Wenn dieser Heizkreis nicht alles zieht, sendet die Originalpumpe an ihren Originalkühler: keine Gefahr einer Überhitzung

Der ursprüngliche Thermostat des Motors funktioniert weiterhin: Solange der Motor nicht heiß genug ist, ist er geschlossen und sendet nichts an den Kühler

Wir brauchen keinen Wärmetauscher, wir können die gleiche Flüssigkeit im gesamten Kreislauf zirkulieren lassen, mit Frostschutzmittel, wenn sich die Gruppe draußen befindet ... aber wir können darauf verzichten, wenn sich die Gruppe in einem geschützten Raum wie einem Ölkessel befindet. noch ein wenig Frostschutzmittel als Korrosionsinhibitor auftragen
0 x
Avatar de l'utilisateur
chatelot16
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 6960
Anmeldung: 11/11/07, 17:33
Ort: Angouleme
x 264




von chatelot16 » 24/11/10, 19:21

Natürlich ist der Auspuff über 100 ° C!

Ein als Rekuperator verwendeter Kessel, der durch Glaswolle gut isoliert ist, kocht am Ende ...

Wenn sich die Gruppe auf einen vollen Topf von 15 kW drehte, wären 45 kW zu erholen und warum nicht 22 kW am Wasserkreislauf und 22 kW am Auspuff ... aber Ihre Gruppe ist möglicherweise nicht oft 15 kW und nicht unbedingt sehr lange Zeit

Wenn es nicht lange genug funktioniert, hat ein zu schweres System möglicherweise nie Zeit zum Aufheizen

Es bleibt abzuwarten, welche Heizleistung benötigt wird. Wenn ein Warmwasserspeicher beheizt werden soll, reicht es aus, den Kühlkreislauf zu übernehmen. Wenn ein ganzes Haus beheizt werden soll, muss auch der Auspuff verwendet werden
0 x
Avatar de l'utilisateur
caracole
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 251
Anmeldung: 31/03/07, 22:05
Ort: Castellon (Spanien)




von caracole » 24/11/10, 20:24

chatelot16 schrieb:Natürlich ist der Auspuff über 100 ° C!

Ein als Rekuperator verwendeter Kessel, der durch Glaswolle gut isoliert ist, kocht am Ende ...

Wenn sich die Gruppe auf einen vollen Topf von 15 kW drehte, wären 45 kW zu erholen und warum nicht 22 kW am Wasserkreislauf und 22 kW am Auspuff ... aber Ihre Gruppe ist möglicherweise nicht oft 15 kW und nicht unbedingt sehr lange Zeit

Wenn es nicht lange genug funktioniert, hat ein zu schweres System möglicherweise nie Zeit zum Aufheizen

Es bleibt abzuwarten, welche Heizleistung benötigt wird. Wenn ein Warmwasserspeicher beheizt werden soll, reicht es aus, den Kühlkreislauf zu übernehmen. Wenn ein ganzes Haus beheizt werden soll, muss auch der Auspuff verwendet werden

Es geht nur darum, einen Brauchwassertank zu heizen.
0 x
Windows ist ein menschliches Betriebssystem durch den Computer.

Linux ist das Gegenteil ...
Avatar de l'utilisateur
caracole
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 251
Anmeldung: 31/03/07, 22:05
Ort: Castellon (Spanien)




von caracole » 24/11/10, 20:28

chatelot16 schrieb:eine Möglichkeit, der Gruppe ohne Sicherheitsproblem heißes Wasser zu entnehmen:

Setzen Sie einen Schlauch, der das heiße Wasser in den Schlauch zwischen dem heißen Auslass des Motors und dem Kühler führt, durch den Kühler oder den Heizstab, ...

Ich verstehe nicht . Wenn ich einen Sanitärwassertank habe, werde ich das Wasser vom Gruppenkühler immer noch nicht in den Tank leiten? Ich verstehe nicht ganz.
0 x
Windows ist ein menschliches Betriebssystem durch den Computer.

Linux ist das Gegenteil ...
Avatar de l'utilisateur
caracole
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 251
Anmeldung: 31/03/07, 22:05
Ort: Castellon (Spanien)




von caracole » 24/11/10, 20:32

Forhorse schrieb:Der Plattenwärmetauscher ist eine gute Strecke. Mit einem 3-Wege-Ventil und einer Regelung, die die unterschiedlichen Temperaturen (Motor, zu erwärmendes Wasser usw.) berücksichtigt, damit der Motor immer mit der richtigen Temperatur läuft und gleichzeitig die maximale Anzahl an Kalorien extrahiert.

Das, was Sie in Links angegeben haben, ist vielleicht etwas klein (obwohl ich keine Ahnung habe, wie man diese Art von Gerät skaliert), aber es ist wirklich nicht teuer (ich dachte, es wäre teurer, behalte ich die Glieder unter dem Ellbogen)
Um einen ersten Versuch zu machen, wird eine zu hohe Investition vermieden.


Ich spüre eine Idee, aber es fällt mir schwer, sie zu verwirklichen. Ein kleiner Trottel Danke.
0 x
Windows ist ein menschliches Betriebssystem durch den Computer.

Linux ist das Gegenteil ...
Avatar de l'utilisateur
caracole
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 251
Anmeldung: 31/03/07, 22:05
Ort: Castellon (Spanien)




von caracole » 24/11/10, 20:34

Gaston schrieb:
dedeleco schrieb:Wenn Sie also 10 oder 20 kW zurückgewinnen möchten, schauen Sie zum Beispiel Sie finden hier.


Ich habe die Preise gesehen, die ich weggelaufen bin! Der Pool ist für zwei oder drei Jahre ... : Mrgreen: