Welche Art von Heizung für alte Häuser?

Erneuerbare Energien außer solarelektrisch oder thermisch (sieheforums gewidmet unten): Windkraftanlagen, Meeresenergien, Hydraulik und Wasserkraft, Biomasse, Biogas, tiefe Geothermie ...
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 12/11/08, 21:36

Nein, ich habe den Kapitän nicht nach dem Alter gefragt.
0 x
Bild
Klicken Sie auf meine Unterschrift
Avatar de l'utilisateur
Gregconstruct
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1781
Anmeldung: 07/11/07, 19:55
Ort: Amay Belgien




von Gregconstruct » 12/11/08, 21:37

Bild
0 x
Jede Aktion zählt für unseren Planeten !!!
yann16
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 15
Anmeldung: 12/11/08, 16:11




von yann16 » 12/11/08, 22:02

Ja, ich bestätige, dass der Niedertemperatur-Rauchgaskessel keine Warmwasserbereitung mit dem Kessel ermöglicht.

Ich bin in diesen Tagen nicht zu Hause, kann aber schlafen und habe zusätzlich zu den oben bereits genannten bereits einige Informationen gegeben.

Departement Charente (16), neben Angoulême selten Temperaturen unter 0°....

DRC
-3 große quadratische 30m² Räume, 3,50 hoch (2 Heizkörper/Räume)
-1 Küche mit 15 m² Höhe: 3,10 (1 Heizkörper mit 1,20 Höhe, 16 Elemente, 3 Stärken)
-1 Flur von 15 m² Höhe: 3,5 m (2 Heizkörper)

1. Etage
-3 Schlafzimmer von 30m² (gleiches Erdgeschoss)
-3 Badezimmer mit jeweils 3 m² und einer Höhe von 3,1 m (jeweils 1 Heizkörper identisch mit den anderen Räumen)
-Korridor ohne Heizkörper
-1 kleines Schlafzimmer von 15m² (1 Heizkörper)

Der Dachboden ist isoliert....

7/7 bewohnt, mit Ausnahme einiger Tage und in diesem Fall einer Temperatursenkung auf 15/16°

Im Moment 2 Personen : Wink:


Hier die genauesten Informationen für heute Abend aufgrund meiner Reise...
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 13/11/08, 08:27

Die wichtigste Information fehlt: Ihr aktueller Verbrauch.
Wenn Sie eine Zusatzheizung verwenden, geben Sie dies auch an: im Stil von 2 Ster Holz.

Ansonsten kleine Inkonsistenz in der Fläche: durch Addition aller angegebenen Flächen + ein Flur ohne Heizkörper, dessen Fläche Sie nicht angegeben haben (geschätzt auf 15 m2), der aber vermutlich von den anderen Räumen beheizt wird;
Ich finde 249m2 oder in deinem ersten Beitrag hast du 220m2 gesagt

und deshalb heißt es 3.5 m unter der Decke, dass alles beheizt werden muss: 850 m3

Auf den ersten Blick muss man in dem 3600 Liter Heizöl verbrauchen
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
yann16
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 15
Anmeldung: 12/11/08, 16:11




von yann16 » 13/11/08, 08:42

Ich könnte keine genaueren Angaben machen als an diesem Wochenende, wenn ich zurückkomme ...

Wir haben dieses Haus erst im Mai 2008 gekauft, daher kennen wir unseren Verbrauch noch nicht ... und ich bestätige die Höhe unter der Decke ...

Wäre eine Luft/Wasser-Wärmepumpe beim Warten auf diese Details so uninteressant?

Merci pour vos réponses
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 13/11/08, 11:02

Deshalb habe ich die Berechnung rückwärts durchgeführt und Verluste von 0.85 bis 0.95 W/m3°C angenommen, was für die alte Teilisolierung bereits nicht so schlimm ist. Angesichts der mehrstöckigen Bauweise und der dicken Mauern halte ich es für realistisch.

Ihr Glück ist, dass Sie sich in einer recht milden Region befinden: Angouleme=2260 DJU
Nach Kenntnisnahme hat Ihr Heizkessel einen Jahreswirkungsgrad von 94 %.
es würde also einen jährlichen Energieaufwand zwischen 3600 und 4000 Liter Heizöl geben. (ohne Sanitärwasser) also rund 36000 bis 40000 kWh
Die erforderliche Leistung für eine Referenztemperatur von -5 °C ext würde maximal 20 kW betragen

Ich bin kein Spezialist für Wärmepumpen, aber das milde Klima scheint mir durchaus günstig zu sein.
Wenn man einen jährlichen COP von 3 (zufällig) berücksichtigt, wären das 13300 kWh Strom pro Jahr oder etwa 1300 Euro für Heizung.
Seien Sie vorsichtig, Sie benötigen wahrscheinlich ein 12-kW-Abonnement, das etwa 300 Euro pro Jahr kostet

Trotz des derzeit außergewöhnlich niedrigen Ölpreises ist es kein Heizmittel mit Zukunft.
4000 Liter für 0.8 Euro, das sind immer noch 3200 Euro

Für Pellets wären bei Ihrem hohen Energieverbrauch etwa 8 Tonnen Pellets oder etwa 1700 Euro nötig
Sie benötigen jedoch Platz (Keller?), um 8 Tonnen zu lagern (Lagervolumen ca. 15 m3).

In Ihrer Villa gibt es sicherlich Schornsteine. Warum nicht einen mit einem schönen, neuen und effizienten Holzofen umbauen? Es gibt einige in allen Stilrichtungen, auch im alten Stil, die zweifellos zum Stil des Hauses passen würden.
Das scheint mir in Verbindung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe eine interessante Kombination zu sein.
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
yann16
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 15
Anmeldung: 12/11/08, 16:11




von yann16 » 14/11/08, 09:30

Vielen Dank für diese präzise und „kalkulierte“ Antwort...

Bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe sprechen viele Internetnutzer von mangelnder Zuverlässigkeit bestimmter Maschinen. Daher meine Frage: Ist dies der vergrößernde und verzerrende Effekt davon? forums die bestimmte sachliche Gesichtspunkte oder eine zu berücksichtigende Realität konzentrieren?...

Abhängig von Ihrer Sichtweise: Welche Technologien (Wechselrichter oder nicht, Japanisch, Deutsch...) sind am interessantesten (ich weiß, Sie sollten keine Werbung machen, aber wie beim Fernsehen ist eine Charge von 3/5 Marken zulässig... siehe relevant...)?

Ist es zum Abschluss meiner Wiederbelebung notwendig, die Dreiphasenphase oder die Monophase zu nutzen (um zu wissen, dass ich in Mono bin)?
0 x
Dirk Pitt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 2081
Anmeldung: 10/01/08, 14:16
Ort: isere
x 68




von Dirk Pitt » 14/11/08, 10:30

Für Ratschläge zu Marken überlasse ich die Spezialisten, aber eines ist sicher: Der entscheidende Punkt, unabhängig von der Marke, ist die richtige Dimensionierung der Installation.
Fliehe wie die Pest vor denen, die dir sagen: Du musst dieses Modell hinstellen, es wird gut, oder du musst ein größeres nehmen, so dass wir schweigen, oder sogar, ich habe ein Modell auf Lager, das in Ordnung wäre, ich gebe dir einen Preis.

Je präziser und seriöser die Untersuchung der Dimensionierung Ihrer Wärmeverluste und der Installation von Wärmepumpen (unterstützt durch Zahlen) ist, desto besser.
Die Tipps zur Tischeckenberechnung, die ich Ihnen gegeben habe, sind weit von der Wahrheit entfernt, aber sie geben Ihnen einen Ausgangspunkt.
Um die Ernsthaftigkeit des Vorschlags zu erkennen, wäre es ein guter Test, nicht den geschätzten Kraftstoffverbrauch anzugeben (dies ist übrigens nicht möglich, da Sie keinen Winter hatten) und zu sehen, wie der Installateur den jährlichen Verbrauch schätzt.

viel Glück.
0 x
Bild

Klicken Sie auf meine Unterschrift
yann16
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 15
Anmeldung: 12/11/08, 16:11




von yann16 » 15/11/08, 10:45

Um auf die Idee der Warmwasserspeicher zurückzukommen (ich habe 2 Scheunen, die also ausreichen, um große Behälter unterzubringen, und nach dem Prinzip früherer Berechnungen, wäre es nicht möglich, thermische Sonnenkollektoren an dieselben Speicher anzuschließen und in der Nacht entweder einen Heizöl-Ersatzkessel oder, wie bereits erwähnt, eine elektrische Warmwasserbereitung unter Ausnutzung der Schwachlastzeit zu betreiben? Ist das realistisch oder wegen der Menge des zu erwärmenden Volumens völlig übertrieben? Ist die Finanzierung gleichwertig oder auch zu teuer (ich habe 50 m2 Dach im Süden, Südosten und Süden zur Verfügung). Süd/West)...?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Schleife
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 816
Anmeldung: 03/10/07, 06:33
Ort: Picardie




von Schleife » 15/11/08, 12:37

Hallo Yann

Alles ist möglich, es ist nur eine Frage des Budgets, der Freizeit, der Fähigkeiten und der Motivation.

Bezüglich des PAC konsultieren Sie dieses Thema, Sie werden mehrere Meinungen haben

https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t6532.html

Ansonsten sind für bestehende Installationen die Spezialisten hier

http://www.chaleurterre.com

Die Solarlösung ist offensichtlich diejenige, die nach der Isolierung die Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung am besten erfüllt.
Dies sollte auch für die dafür geeigneten Regionen oberste Priorität haben. Ich denke, dass Sie geografisch nicht allzu schlecht positioniert sind.
Die Akkumulatoren können mit Wärmetauscherspulen ausgestattet werden, die später an Solarkollektoren angeschlossen werden, wenn Sie Ihre Anlage aufrüsten möchten. Die Platzierung der Akkumulatoren im Haus ist aufgrund der Verluste, die sich im Haus und nicht außerhalb verteilen, die bessere Wahl.

Eine Wärmepumpeninstallation kostet etwa 15000 Euro und kann mit 50 % gefördert werden (ich habe gehört, dass das nicht von Dauer sein wird)

Ein 2000-Liter-Pufferspeicher mit Solarwärmetauscher kostet etwa 2000 Euro
Für die Installation von Solarkollektoren ist eine Selbstmontage erforderlich.
Die Referenzseite zum Thema finden Sie hier:

http://forum.apper-solaire.org


A+
0 x

 