Bau eines Kupferwendelwärmetauschers
Sie finden viele von ihnen auf Schrottplätzen zum Preis von Aluminium, aber einige sind nicht mehr sehr wasserdicht, sie müssen repariert werden.
aber es muss mit Autokühlern angefahren werden können, ja, da jedes System, das Wärme abgeben kann, diese empfangen kann (ich denke an Hausheizkörper mit schwarz lackierten Lamellen, die als Sonnenkollektoren dienen) ;-)
aber es muss mit Autokühlern angefahren werden können, ja, da jedes System, das Wärme abgeben kann, diese empfangen kann (ich denke an Hausheizkörper mit schwarz lackierten Lamellen, die als Sonnenkollektoren dienen) ;-)
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Ich habe den Doc.
Für ein einfaches Kupferrohr von 22 wird ein K von 700 bis 1000 benötigt (zu definieren).
Es scheint ein wenig hoch zu sein (einige industriell entwickelte Wärmetauscher haben einen K von 600), aber sie haben wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich
Beispiel in unserem Fall:
Bitte beachten Sie, dass mir vorher nicht klar war: Die Wärmetauscher auf dem Foto unten sind keine Solartauscher (zwischen ihnen befindet sich kein Pufferwasser direkt in den Paneelen). Dies sind die Austauscher, um die Kalorien aus dem Puffer zur Verwendung (Brauchwarmwasser) zurückzugewinnen.
Ich denke, dass unsere Wärmetauscher weitgehend überdimensioniert sind (Austausch bei niedrigem Delta von T °), so dass das austretende Warmwasser bei 1 ° C am T ° des Puffers bereit ist.
Für ein einfaches Kupferrohr von 22 wird ein K von 700 bis 1000 benötigt (zu definieren).
Es scheint ein wenig hoch zu sein (einige industriell entwickelte Wärmetauscher haben einen K von 600), aber sie haben wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich
Beispiel in unserem Fall:
Berechnung des Solartauschers
Sensorfläche = 65 m2
PST = 55,25 (Wärmetauscherleistung in kW = Solarleistung unten)
Anzahl der Sensoren = 1
Gesamtkollektorfläche = 65 m2
Solarenergie (rückgewinnbarer Solarertrag ist enthalten) = 850 Watt pro m2
Gesamtsolarenergie = 55,25 kW
Delta T ° = 10 Grad
Rohrdurchmesser in m = 0,016 m
P (Kw) = (CT x 3,14 x Durchmesser in mx DT ° x Länge in m) / 1000 L (m) = (P (Kw) x 1000) / (CT x 3,14 x Durchmesser in Meter x DT °)
CT (von 700 bis 1000) = 700
Erforderliche Spulenfläche = 1,97 m² (Ich habe diese Zeile zur Information hinzugefügt)
Länge der Spule mit einem Durchmesser von 16 mm = 157,10 Meter
Bitte beachten Sie, dass mir vorher nicht klar war: Die Wärmetauscher auf dem Foto unten sind keine Solartauscher (zwischen ihnen befindet sich kein Pufferwasser direkt in den Paneelen). Dies sind die Austauscher, um die Kalorien aus dem Puffer zur Verwendung (Brauchwarmwasser) zurückzugewinnen.
Ich denke, dass unsere Wärmetauscher weitgehend überdimensioniert sind (Austausch bei niedrigem Delta von T °), so dass das austretende Warmwasser bei 1 ° C am T ° des Puffers bereit ist.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Looping, ich denke, es gibt einen kleinen Fehler in der 2. .xls
Die Leistung (Leitung 12) ist in W, während diese kW sind.
Am Ende ändert es nichts an den Ergebnissen, aber es sollte es signalisieren, ein Fehler eines Coef. 1000 ist eine Aufgabe ...
Es zeigt, dass wir durch den Wärmeaustausch von Wasser sehr schnell an Leistung zunehmen!
Die Leistung (Leitung 12) ist in W, während diese kW sind.
Am Ende ändert es nichts an den Ergebnissen, aber es sollte es signalisieren, ein Fehler eines Coef. 1000 ist eine Aufgabe ...
Es zeigt, dass wir durch den Wärmeaustausch von Wasser sehr schnell an Leistung zunehmen!
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Zweiter Fehler (oder eher eine zu große Annäherung) im 2. Dokument: Das Austauscher-Delta wird zwischen dem T ° des kalten Wassers und dem T ° des Puffers berechnet. Eine Berechnung mit dem durchschnittlichen T ° (kalter DH + heißer DH) / 2 wäre sinnvoller gewesen.
Dies erhöht die Länge des Warmwassertauschers erheblich Das erfordert mehr Oberfläche als der Hauptsolar-Wärmetauscher!
Ich repariere alles und stelle es online.
Dies erhöht die Länge des Warmwassertauschers erheblich Das erfordert mehr Oberfläche als der Hauptsolar-Wärmetauscher!
Ich repariere alles und stelle es online.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Hallo
Mit der Datei, die Sie 2nd .xls nennen (1. Link oben zitiert), können Sie die Heizspule für Warmwasser berechnen
In der Tat bestätige ich den ersten Fehler an den Geräten und Ihre Bemerkung zur Durchschnittstemperatur.
Bien vu
Die erste Tabelle (2. Link) berechnet die Länge der Spule zur Übertragung der Leistung der Sensoren auf das Wasser im Puffertank.
Für mein Projekt werde ich 15 m2 Sensoren, 12.75 kW Leistung (maximal glaube ich) und Delta T von 5 ° berücksichtigen
Das gibt mir ungefähr 50M D22-Röhre
Wir können eine Linie für die Berechnung der Austauschfläche hinzufügen: 3.64 m2
Wenn ich auf 30 m2 Sensoren gehe, ist meine Spule immer noch geeignet, aber das T ° -Delta würde auf 10 ° gehen, was vernünftig ist.
Kommerzielle Tanks haben oft große Wärmetauscher. Sind die Spulen aus Kupfer? Zum Emaillieren denke ich, dass Stahl üblicher ist.
Sie haben oft einen großen Durchmesser, wodurch weniger Windungen möglich sind.
A+
Mit der Datei, die Sie 2nd .xls nennen (1. Link oben zitiert), können Sie die Heizspule für Warmwasser berechnen
In der Tat bestätige ich den ersten Fehler an den Geräten und Ihre Bemerkung zur Durchschnittstemperatur.
Bien vu
Die erste Tabelle (2. Link) berechnet die Länge der Spule zur Übertragung der Leistung der Sensoren auf das Wasser im Puffertank.
Für mein Projekt werde ich 15 m2 Sensoren, 12.75 kW Leistung (maximal glaube ich) und Delta T von 5 ° berücksichtigen
Das gibt mir ungefähr 50M D22-Röhre
Wir können eine Linie für die Berechnung der Austauschfläche hinzufügen: 3.64 m2
Wenn ich auf 30 m2 Sensoren gehe, ist meine Spule immer noch geeignet, aber das T ° -Delta würde auf 10 ° gehen, was vernünftig ist.
Kommerzielle Tanks haben oft große Wärmetauscher. Sind die Spulen aus Kupfer? Zum Emaillieren denke ich, dass Stahl üblicher ist.
Sie haben oft einen großen Durchmesser, wodurch weniger Windungen möglich sind.
A+
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Hier habe ich die Korrektur / Verbesserung abgeschlossen und die 2 fraglichen Dateien aktualisiert:
1) Der Solartauscher: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
2) Der Warmwassertauscher im Wärmepuffer:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Mir ist aufgefallen, dass die 2. Datei sehr gut zur Größenanpassung verwendet werden kann ein Wärmetauscher eines Niedertemperatur-Heizbodens (Passen Sie einfach den T ° -Einlass und -Auslass sowie den Durchfluss an den durchschnittlichen Wärmeverlust Ihres Hauses oder einfach an den Durchfluss Ihres Zirkulators an (in diesem Fall jedoch schwer zu präzisieren).)
Außerdem ist die Quelle nicht unbedingt solar: Eine Holzunterlage kann also (offensichtlich) sehr gut geeignet sein!
Im Gegensatz zu dem, was man denken könnte: Wir erreichen schnell einen sehr hohen Leistungswert für Warmwasser in der Größenordnung des 10-fachen, der für Fußbodenheizung erforderlich ist !! Lustig, oder?
Wenn Bemerkungen oder Fehler, kann ich diese 2 Dateien natürlich noch ändern ...
1) Der Solartauscher: https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
2) Der Warmwassertauscher im Wärmepuffer:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Mir ist aufgefallen, dass die 2. Datei sehr gut zur Größenanpassung verwendet werden kann ein Wärmetauscher eines Niedertemperatur-Heizbodens (Passen Sie einfach den T ° -Einlass und -Auslass sowie den Durchfluss an den durchschnittlichen Wärmeverlust Ihres Hauses oder einfach an den Durchfluss Ihres Zirkulators an (in diesem Fall jedoch schwer zu präzisieren).)
Außerdem ist die Quelle nicht unbedingt solar: Eine Holzunterlage kann also (offensichtlich) sehr gut geeignet sein!
Im Gegensatz zu dem, was man denken könnte: Wir erreichen schnell einen sehr hohen Leistungswert für Warmwasser in der Größenordnung des 10-fachen, der für Fußbodenheizung erforderlich ist !! Lustig, oder?
Wenn Bemerkungen oder Fehler, kann ich diese 2 Dateien natürlich noch ändern ...
Zuletzt bearbeitet von Christophe die 10 / 09 / 08, 15: 42, 1 einmal bearbeitet.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Schleife schrieb:Für mein Projekt werde ich 15 m2 Sensoren, 12.75 kW Leistung (maximal glaube ich) und Delta T von 5 ° berücksichtigen
Das gibt mir ungefähr 50M D22-Röhre
Wir können eine Linie für die Berechnung der Austauschfläche hinzufügen: 3.64 m2
Wenn ich auf 30 m2 Sensoren gehe, ist meine Spule immer noch geeignet, aber das T ° -Delta würde auf 10 ° gehen, was vernünftig ist.
Kommerzielle Tanks haben oft große Wärmetauscher. Sind die Spulen aus Kupfer? Zum Emaillieren denke ich, dass Stahl üblicher ist.
Sie haben oft einen großen Durchmesser, wodurch weniger Windungen möglich sind.
A+
Ja, es ist aus emailliertem Stahl (aber im Allgemeinen eine einfache Emaillierung auf der Tankseite, dh auf der Seite des fließenden Wassers).
Der Durchmesser ist zu ihrem Vorteil, da es auf die Oberfläche ankommt.
Meines Wissens gibt es auf dem Markt keinen Wärmepuffer, der eine Warmwasserspule verwendet: Das Warmwasser wird immer als Ballon (großes Volumen) bewertet. Und aus gutem Grund sollte es sehr groß sein (4 m² laut Akte) und vor allem innen emailliert sein (oder Kupfer und noch etwas zu saures Wasser würde Kupfer fressen!) ...
Ich habe es bei meiner ersten Montage unseres Holzkessels bezahlt, siehe die 1 Entwicklungen der Montage: https://www.econologie.com/forums/schema-cha ... t4266.html
ps: pkoi du willst ein Delta von nur 5 ° C? Je größer das Delta, desto besser der solare COPA, oder?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- tigrou_838
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 573
- Anmeldung: 20/10/04, 11:25
- Ort: Lorraine Grenze zu Luxemburg
Serpentinenberechnung
Hallo an alle,
Nachdem ich meine Berechnungen mit Christophes Tisch wiederholt habe, komme ich mehr oder weniger zu meinen 25 m Kupfer in Serpentinendurchmesser 20/22, die ich in den Tank gegeben hatte.
Wenn ich auf der Fußbodenheizung keinen Wärmetauscher habe, nehme ich das heiße Wasser direkt aus dem Tank, um es zur Fußbodenheizung zu leiten, natürlich mit einem auf 24 Grad eingestellten Thermostatventil.
danke christophe.
tigrou
Nachdem ich meine Berechnungen mit Christophes Tisch wiederholt habe, komme ich mehr oder weniger zu meinen 25 m Kupfer in Serpentinendurchmesser 20/22, die ich in den Tank gegeben hatte.
Wenn ich auf der Fußbodenheizung keinen Wärmetauscher habe, nehme ich das heiße Wasser direkt aus dem Tank, um es zur Fußbodenheizung zu leiten, natürlich mit einem auf 24 Grad eingestellten Thermostatventil.
danke christophe.
tigrou
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79117
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 10972
Na gut und mit der Originaldatei von Apper haben Sie gefunden, wie viel? Kein Zweifel, ein bisschen weniger richtig?
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
- tigrou_838
- I posted 500 Nachrichten!
- Beiträge: 573
- Anmeldung: 20/10/04, 11:25
- Ort: Lorraine Grenze zu Luxemburg
Serpentin
hmmm
Ich befand mich auf der Ebene der Berechnung der Durchmesser-Wärmetauscherlänge mit der Apper-Site-Tabelle ungefähr im selben Abschnitt. Deshalb habe ich 25 m in Kupfer 20/22 gegeben
aber es war vor drei Jahren. Ich und Mathe, wir lieben uns nicht zu sehr und mein Gedächtnis weniger.
Ich befand mich auf der Ebene der Berechnung der Durchmesser-Wärmetauscherlänge mit der Apper-Site-Tabelle ungefähr im selben Abschnitt. Deshalb habe ich 25 m in Kupfer 20/22 gegeben
aber es war vor drei Jahren. Ich und Mathe, wir lieben uns nicht zu sehr und mein Gedächtnis weniger.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 28 Antworten
- 7908 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
08/12/22, 09:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 29 Antworten
- 19282 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
08/10/12, 14:06Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 18 Antworten
- 9487 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
17/06/12, 10:13Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 3 Antworten
- 9829 Ansichten
-
letzten Beitrag von Ahmed
Letzten Beitrag anzeigen
06/01/12, 12:55Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
-
- 12 Antworten
- 6723 Ansichten
-
letzten Beitrag von dedeleco
Letzten Beitrag anzeigen
16/11/11, 01:28Ein Thema in der forum : Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ...
Zurück zu "Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 433-Gäste