Smoke Emanations Okofen Kessel

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Did67 » 02/03/18, 22:07

Die Pelletkessel haben eine Luftansaugung über einen geregelten Ventilator. Sie reagieren und korrigieren kleine Schwankungen, dank des Druckschalters, der mit dem Kamin verbunden ist. Nur im Falle eines schwerwiegenden Defekts (verstopfte Rohre oder Schornstein blockiert), dass es in Verzug gerät ...

Genauer gesagt gibt es eine "Zeitverzögerung", die konfiguriert werden kann: Die Differenz muss "dauern" (zum Beispiel eine Minute); Dies verhindert Instabilitäten, die zum Beispiel mit Windstürmen verbunden sind und zum Ausfall des Kessels führen (mir wurde jedoch von Schwierigkeiten mit den vorderen Auslässen mit PESKs wie meinen berichtet - dies wurde bereits in den Installationsdiagrammen vorgeschlagen dass es in ungünstigen Situationen zu vorzeitigen Standardeinstellungen kommt) ...
0 x
Axoul
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 28
Anmeldung: 17/02/18, 21:13

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Axoul » 03/03/18, 14:14

Ja, die 15cm sind gut aus zwischen dem Rohr und der Wand.

Es gibt einen Ventilatorausgang für die Rauchabsaugung.
Haben Sie Aktion verfolgen, die ich an diesem Wochenende führen möchte ich es gelöst werden, weil es wird unerträglich ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 9792
Anmeldung: 31/10/16, 18:51
Ort: Basse-Normandie
x 2648

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von sicetaitsimple » 03/03/18, 16:01

Axoul schrieb:Ja, die 15cm sind gut aus zwischen dem Rohr und der Wand.

Haben Sie Aktion verfolgen, die ich an diesem Wochenende führen möchte ich es gelöst werden, weil es wird unerträglich ...


Leider nein. Wenn die Wand 15 cm ist und sich nichts ändert, wenn man das Garagentor öffnet, ist die Strecke, die ich in Betracht gezogen hatte, sicherlich nicht die gute.

Haben Sie sich die von Didier empfohlene Kondensatorseite angesehen?
0 x
Axoul
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 28
Anmeldung: 17/02/18, 21:13

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Axoul » 03/03/18, 17:01

Nein, aber ich weiß nicht wo es ist ..
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Did67 » 03/03/18, 17:07

Hier ist das Benutzerhandbuch, mit, von der Seite 23, Wartung.

Ich sehe keinen Schlauch, wie es bei mir ist. Vielleicht ein anderes System ??? Vielleicht sind auch einige Teile für Profis reserviert, weil sie als zu kompliziert / riskant angesehen werden ...

Läuft bereits das komplette Reinigungsprogramm ab und versucht es dann erneut.

http://www.enrdd.com/documents/document ... %200.6.pdf
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Did67 » 03/03/18, 17:14

In diesem Diagramm auf Seite 11 ist nicht klar, wie der Kondensator rechts vom Kamin aufgebaut ist. "Komplett automatisch" ??? Es überrascht mich trotzdem, dass es nicht nötig ist, von Zeit zu Zeit ein kleines Bistro zu putzen ...
0 x
Axoul
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 28
Anmeldung: 17/02/18, 21:13

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Axoul » 07/03/18, 15:20

Ich werde versuchen, den Kondensator und die Schläuche zu finden, aber es fällt mir schwer zu wissen, wo er ist. Könnten Sie mir zeigen, wie das aussieht?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Did67 » 07/03/18, 18:38

Bei mir hat das nichts mit SMART zu tun.

A priori, nach der Anleitung, die ich dir gegeben habe, musst du eine Art Halbmondluke öffnen ... Beginne dort und schau, ob es nicht überladen ist.
0 x
Axoul
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 28
Anmeldung: 17/02/18, 21:13

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Axoul » 14/03/18, 15:48

Könntest du mich über den Namen und die Nützlichkeit dieses Stückes (Art von Stein, der den Brandtopf schließt) aufklären? danke
0 x
Axoul
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 28
Anmeldung: 17/02/18, 21:13

Re: Rauchemissionen Okofen Boiler




von Axoul » 14/03/18, 15:50

20180310_160623.jpg
0 x