Zeiterfassung auf die Kessel ÖkoFEN

Heizung, Dämmung, Lüftung, VMC, Kühlung ... kurzen thermischen Komfort. Isolierung, Holzenergie, Wärmepumpen, sondern auch Strom, Gas oder Öl, VMC ... Hilfe bei der Auswahl und Implementierung, Problemlösung, Optimierung, Tipps und Tricks ...
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 26/01/15, 17:49

christina86 schrieb:
Patrice, wenn Sie zwei Schaltungen und eine einzige Sonde haben, ist es überraschend, dass es nicht an den Heizkörpern ist ... vielleicht ist es sogar möglich?

Und wenn Sie Ihre Entschädigung 0 auf dem PC ablegen, kann es brauchen um die Kurve zu korrigieren (wenn sie zufällig festgelegt wurde, ohne die Sonde zu deaktivieren Abstand und die Neigung zu bestimmen ...)


Ich habe einen Zweifel: mit einer einzigen Sonde, kann man zwei gegenläufige Faktoren haben ????

Ich sehe nicht, wie ein Raumsensor in einem von einem Stromkreis 1 versorgten Raum einen Stromkreis 2 gültig "beeinflusst" ???

Aber ich habe eine vage Erinnerung an das Verdrahtungsmuster, und es ist möglich, eine Sonde pro Schaltung hinzuzufügen ...

Ich denke, dass eine dieser beiden Faktoren in nichts !!!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 26/01/15, 18:13

patrice42440 schrieb:
FYI, habe ich einen 1500l Puffertank (von meiner ursprünglichen Installation mit einem Kessel-Protokolle), dass meine Heizung ausgefallen zu integrieren.



Sind Sie sicher ???

Weil ich endlich Ihren Betrieb fast einzigartigen Zyklus für Tage, ungewöhnliche (Untertreibung) verstehen ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 26/01/15, 18:47

Ich denke, die gleiche Sache, einen kontinuierlichen Zyklus zu haben, 1L 500 als Puffer dienen sollte! .... Da der Kessel nicht genug Wärme kann ihre Grenze von T ° zu erreichen, es stellt sich, dreht ..

Ich habe einmal ein Zyklus von 3 Tage im Winter außergewöhnlich (Raumfühler-Offset), Verluste = Heizen der Kugel.
0 x
Kontinuierlich versuchen, gelingt es uns schließlich. Also mehr es ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es funktioniert.
Avatar de l'utilisateur
christina86
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 46
Anmeldung: 22/12/11, 02:19
Ort: begrenzen poitou / Zentrum / Limousin
x 1




von christina86 » 26/01/15, 19:13

Hat, wenn seine Kugel gebaut wurde, wäre es nicht einen einzigen kontinuierlichen Zyklus, aber 1 oder 2 einen Tag oder 3 mit langen Stopps (während 24h ein Brenner / Tag), nicht wahr?

Edikt: sah Manet die Antwort ... ok, aber das 32kW ramerait BT 1500l zu erwärmen, Wahrlich würde er sein Haus ein Sieb sein lassen (denken Sie daran, dass Roy Heizung 500m² mit 20kW - vielleicht nicht, aber 600m ohnehin in der Schweiz) ...

(Patrice Kessel muss direkte Verschraubung oder wäre es ein Tag mindestens starten, nachdem für aspi stoppen?)

Für die Sonde, bestätigt Patrice, dass es nur einer war, und das ist auf dem PC - der andere Faktor nicht einfach ist.

Aber es könnte besser geeignet auf dem Strahlerkreis sein (statt RT dem auch sein mag) - es würde genügen, um das Kabel zu der anderen Schaltung zu verbinden, wenn es Weg ist, um die Sonde zu bewegen (und wenn Heizkörper sind im Obergeschoss, gäbe es Möglichkeit, das Kabel ohne Unterbrechung zu verlängern?)

Haben Sie sagen:
"Ich wäre etwas nuancierter: Mit einem PCBT und einem Haus mit einem guten Fenster nach Süden und einer riesigen Bucht im Westen habe ich eine Sonde + Korrekturfaktor (von 4, glaube ich)."

in der Tat, in das Haus im Gegensatz zu Ihnen, wo ich die Sonde deaktiviert, weil der Trägheit, ich habe kein Fenster nach Süden haben.
Im Gegensatz zu dem Studio, wo ich große solare Gewinne und weniger Trägheit (Wandheizung auf ITI) haben die Sonde ich, aber bei strahlendem Sonnenschein ziehe ich es reduziert anziehen (0 Entschädigung dient es mir tatsächlich Fernbedienung), die mich bis 1 schneiden vermeidet ¨ unter Umgebungs T und große Zeit gebeten zu gehen, wie ich offen unbequem war.
0 x
Avatar de l'utilisateur
manet42
I posted 500 Nachrichten!
I posted 500 Nachrichten!
Beiträge: 631
Anmeldung: 22/11/08, 17:40
Ort: Lorraine




von manet42 » 26/01/15, 19:22

Aufbrechen 1 ˘ unter Umgebungs T angefordert

Die Version V2 23 Millionen weiß regelt, schneidet sie (T ° + Hysterese) - 1 °. Es ist viel bequemer! ... Ich kann es überprüfen jede Nacht 3 ou4 H Morgen.
0 x
Kontinuierlich versuchen, gelingt es uns schließlich. Also mehr es ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es funktioniert.
Avatar de l'utilisateur
christina86
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 46
Anmeldung: 22/12/11, 02:19
Ort: begrenzen poitou / Zentrum / Limousin
x 1




von christina86 » 27/01/15, 04:25

ja hatten wir bereits über futura gesprochen Ich habe kein Glück mit der 2.27 1 ° es geht nach unten unter dem, was wir als Hysterese setzen ... Wir hatten die Aufzeichnungen verglichen, die nicht die gleiche Sache an anderer Stelle sagten ( die neueste entweder nicht über diese Fehler haben, ich glaube, ich bin nur die falsche Version in) - wie bei der T ° -Grenze ext Heizung.
0 x
patrice42440
Ich verstehe econologic
Ich verstehe econologic
Beiträge: 62
Anmeldung: 24/09/14, 16:27




von patrice42440 » 27/01/15, 07:42

Hallo an alle
ja, ich bin sicher, dass mein BT ist nicht angeschlossen.
Mein Kessel hält in fast kontinuierlichen Zyklus läuft (ja, es stoppt im Saugbetrieb).
In einer Erklärung an diesem Morgen und weniger kalte Nacht hat sich der Kessel seit 83 Stunden 15h30 Freitag auf mögliche 88.5 betrieben.
Ich habe einen USB-Stick in die Maschine oder kann ich Ihnen per E-Mail dieser Maßnahmen 5 Tage senden.

Bonne journée à tous
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 27/01/15, 10:17

Die Messung "x Betriebsstunden" für "x verstrichene Stunden" bedeutet nicht, dass während des Befüllens kein kurzer Stopp stattgefunden hat. Stunden sind abgerundet ...

Im gleichen Zeitraum würde die Variation des Zählers der Anzahl der Starts und der Anzahl der Zündungen unsere berühmten "Zyklen" ergeben.


OK für BT. An diesem Punkt, mit negativen Temperaturen, und eine gute Größe Kessel, ist es möglich, eine kontinuierliche oder nahezu kontinuierlichen Betrieb zu haben.

Offensichtlich ist die erste wärmenden Strahlen nicht der Fall ...
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 27/01/15, 10:27

christina86 schrieb:
in der Tat, in das Haus im Gegensatz zu Ihnen, wo ich die Sonde deaktiviert, weil der Trägheit, ich habe kein Fenster nach Süden haben.
Im Gegensatz zu dem Studio, wo ich große solare Gewinne und weniger Trägheit (Wandheizung auf ITI) haben die Sonde ich, aber bei strahlendem Sonnenschein ziehe ich es reduziert anziehen (0 Entschädigung dient es mir tatsächlich Fernbedienung), die mich bis 1 schneiden vermeidet ¨ unter Umgebungs T und große Zeit gebeten zu gehen, wie ich offen unbequem war.


Genau aus diesem Grund sage ich, dass wir vorsichtig sein müssen, um nicht zu glauben, dass die Art und Weise, wie wir vorgehen, "die" und "die einzige" Lösung ist ... Eine Art "einzelner Gedanke".

Ich habe nichts anderes geschrieben. Und nichts wollte sonst "demonstrieren" ...

Meine Vorgehensweise, die Dirk widerspricht, passt zu mir. Und mich alleine einstellen. Abgesehen von dem relativen "Bioklimatismus" meines Hauses habe ich auch keine Angst davor, eine Decke um meine Beine zu legen, wenn ich auf dem Sofa vor dem Fernseher "eingeklemmt" bleibe ... Nichts Schockierendes daran, weil ich mich an meine Jugend erinnere, als es nur den Ofen und den Holzofen gab ... Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, war oft Eis im Fenster, Innenseite ... Also ja, es ist auch notwendig zu integrieren das Ausmaß der Nachfrage nach jeder in der Umgebung, die wir annehmen ... Andererseits bin ich ziemlich besessen davon, Energie zu verschwenden [erinnere mich an meine Bemerkung, heißes Warmwasser abzuziehen, nur um deine Zähne zu putzen ...]. Gleiches gilt hier, wenn ich die Aktion der Sonde abbreche. Solargewinne werden nicht "bewertet". Der Kessel fährt fort, als ob er nicht existiert hätte. Das Wohnzimmer ist nachmittags überhitzt. Und abends macht es mehr als gut (weil es immer noch Auswirkungen von Überhitzung gibt). Ich ziehe es vor, die Überhitzung zu begrenzen, den Kessel zu entlasten und möglicherweise abends "ein wenig dicht" zu sein ... Was ich als "Kompromiss" bezeichnet habe. Ich glaube, das entspricht Koeffizient 4 für meine Sonde.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Moderator
Moderator
Beiträge: 20362
Anmeldung: 20/01/08, 16:34
Ort: Elsass
x 8685




von Did67 » 27/01/15, 10:31

patrice42440 schrieb:
Kessel 83 Stunden seit 15h30 Freitag auf mögliche 88.5 gearbeitet.



Diese 5,5 Stunden Ausfallzeit kann auch 35 Urteile über 10 Minuten im Durchschnitt sein. Und so wird es 35 Zyklen, eine durchschnittliche Dauer von 2,3 Stunden (was in Ordnung ist!).

Es ist einfach für uns zu verstehen.
0 x

 