KRETA schrieb:DF kann in gemäßigten Regionen in Frankreich überflüssig sein.
Tatsächlich besteht die Gefahr, dass die Luft, die den "verstärkten" PC verlässt, durch die abgestandene Luft auf 20 ° C über einen teuren Wärmetauscher gekühlt wird, der nur 4 von 12 Monaten verbraucht wird, es sei denn, Sie leben im Elsass oder in der Mosel ... oder in großer Höhe, nein
Ich hatte es satt,
Ben, wenn, aber kein CTA, es notwendig ist, einen ausrückbaren Rotationstauscher, Typ SWEGN oder GEA oder andere jetzt zu nehmen
http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx Die Tauscher haben einen Ertrag von 90%, und bei diesem Anlagentyp sind die Frischluftverluste für das Jahr nicht mehr von Bedeutung.
Ich habe auch Grund für den Norden Frankreichs
KRETA schrieb: Solarklimaanlage = durch "Kieseltunnel", da im Juni Juli die T ° der Plattform noch niedrig ist (15 bis 17 ° C ...
)
Wie ein gut bemessener kanadischer Brunnen, bei dem bei 14 ° C geblasen werden kann
Ich berechne das, du musst die Hüllen 5m tief legen, ich sehe sie gut in der Peripherie
KRETA schrieb:Solar heißes Wasser .. warum in aller Welt wollen Paneele, die schwer zu pflegen sind und die Haut von Ephesus kosten?
Ich mag die Formel
, es ist wahr, dass ich Partisanen direkte Strahlung, was Verglasung, aber in diesem Fall nichts kurzfristig (ein paar Tage) zu speichern, ist es, dass die Sensoren ihre Nützlichkeit haben, und die enetretien d ' Ein Sensor ist begrenzt
KRETA schrieb: -Für eine lange Zeit habe ich immer eine Luft-Wasser-Austauschbatterie am Luftkreislauf oben auf der Veranda oder am Luftsensor angebracht. Es geht in der Tat darum, dass eine Warmwasserbereitereinheit "verkehrt herum" funktioniert. ... wir machen dasselbe in den USA (ich weiß nicht, wo zum Teufel ich diesen Link gesetzt habe, aber er ist auf Futura)
AH? Aber wir können nicht hoffen, mehr als 40 ° C an der Spitze dieser Art von Volumen zu haben, wenn wir ein bisschen Spaß daran haben wollen, und mit einem Verlust beim Austausch von etwa 10 ° C, um vernünftig zu bleiben, ist es ein Vorheizen bei 30 °, was vorgesehen ist ... im Sommer, im Winter viel weniger
KRETA schrieb:Und ohne Fußbodenheizung ... oder so eine Heizwand aus Lehmziegeln, gekoppelt mit einem Holzofen oder einem Wassersensor ...
BRG Haus =
Die Fußbodenheizung ist aus Sicht des Komforts interessant, man beachte, dass sie reversibel ist, die Schwierigkeit bleibt, sie aus einem zu definierenden Speicher zuzuführen
Die Kiesellösung ist interessant, weil der Austausch billig mit Luft durchgeführt werden kann und ich ein sehr großes Volumen unter dem niedrigen Boden des Hauses sehen konnte (ca. 150 m3 mit einer Füllrate von 70%) ), um den Sommer anzusammeln, und wir können uns alle möglichen externen Quellen vorstellen, um "die Last" zu verstärken: Außenluft, Sonnenkollektoren, Veranda ...
Das Haus muss von außen stark isoliert sein, um eine signifikante thermische Trägheit im Inneren aufrechtzuerhalten
Auf der Berechnungsseite wurde eine sehr gut gefertigte 75m²-Bodenwohnung auf 2-Ebenen mit 35% -Verglasung, mit 0.2-Wänden W / m².k Kof u und 1.2 W / m².k Fenstern erstellt
- Die maximalen Verluste von -7 ° C würden bei 3KW liegen (ohne Frischluft, ohne Sonneneinstrahlung und ohne interne Eingangsbeleuchtung, Ausrüstung, im schlimmsten Fall, Winter faul und gefroren).
- oder eine Luftströmung mit einer Luftströmung bei 26 ° C für 19 ° C innerhalb von maximal 1200m3 / h (wir kommen darauf zurück)
)
- eine maximale Leistung für die Erwärmung von Frischluft (-7 ° C bis 26 ° C, der Frischluftstrom ist freiwillig auf 200m3 / h begrenzt) von 2.3 KW
Ein maximaler Kontostand von ca. 5KW alles verwirrt, ohne diverse Beiträge, Solar, intern etc ... was uns nach Berechnung der DJU = 7400 KW.h für das Jahr oder 26 640 000 KJ sowieso macht
Schauen wir uns also an, was unser Kieselpool bieten könnte:
Die spezifische Wärme liegt bei 2KJ / Liter.k
Die "Füllrate" von 70% ergibt 150 x 000 x 0.7 = 2 KJ / K und lässt uns ein effektives Delta T von 210 ° C oder 000 KJ zur Verfügung stellen
Das heißt, selbst 150m3 von Steinen liefert nur 1 / 20th oder 4% des jährlichen Heizbedarfs und 8%, wenn ich mit einem Delta T der Masse von 12 ° C spiele
Ich habe im Bericht nicht gesehen, wie viel Prozent des Wärmebedarfs im Jahr für diese Art von Speicher aufgewendet wurden
Der kanadische Brunnen ist gut