Meine (große) Solarthermie-Projekt
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
Re ,
Eigentlich habe ich den Doc der Ballons konsultiert, die Leistung der Tauscher geht von 33 auf 43 kW (je), da ist Marge.
Ich habe mein geändertes Schema neu installiert und den Heizkreis sowie das Arbeitsblatt für 25 m2 und 15 ° delta t eingefügt.
mit 300 zu 800 W / m2.
Wenn jemand Formeln zur Berechnung der Druckverluste kennt, bin ich für 70 ml-Röhrchen 20 1 m / s ein Abnehmer!
A+
Eigentlich habe ich den Doc der Ballons konsultiert, die Leistung der Tauscher geht von 33 auf 43 kW (je), da ist Marge.
Ich habe mein geändertes Schema neu installiert und den Heizkreis sowie das Arbeitsblatt für 25 m2 und 15 ° delta t eingefügt.
mit 300 zu 800 W / m2.
Wenn jemand Formeln zur Berechnung der Druckverluste kennt, bin ich für 70 ml-Röhrchen 20 1 m / s ein Abnehmer!
A+
Zuletzt bearbeitet von dede2002 die 05 / 01 / 14, 15: 29, 1 einmal bearbeitet.
0 x
Hallo dede2002
Bei meiner solaren Warmwasserbereitungsanlage habe ich im Sommer Probleme mit der Überhitzung des Warmwasserspeichers, weil die zugeführte Leistung bei Bedarf höher ist.
Am Morgen startet der Zirkulator mit einem Ballon mit mehr als 65 ° C und das ECS erreicht schnell 80 ° C.
Das Mittel, das ich eingeführt habe, ist das teilweise Verbergen von Sonnenkollektoren. Also balanciere ich Macht mit Nachfrage.
Haben Sie sich eine Lösung ausgedacht, um ein Problem in Ihrer Schaltung zu riskieren, das sich durch eine beeindruckende Leistung auszeichnet?
Bei meiner solaren Warmwasserbereitungsanlage habe ich im Sommer Probleme mit der Überhitzung des Warmwasserspeichers, weil die zugeführte Leistung bei Bedarf höher ist.
Am Morgen startet der Zirkulator mit einem Ballon mit mehr als 65 ° C und das ECS erreicht schnell 80 ° C.
Das Mittel, das ich eingeführt habe, ist das teilweise Verbergen von Sonnenkollektoren. Also balanciere ich Macht mit Nachfrage.
Haben Sie sich eine Lösung ausgedacht, um ein Problem in Ihrer Schaltung zu riskieren, das sich durch eine beeindruckende Leistung auszeichnet?
0 x
Hallo Pitmix,
Meine Idee ist, zuerst das ECS auf 60 °, dann den Puffer auf 80 ° zu erwärmen, dann die Pumpe anzuhalten und die Paneele über Nacht entleeren zu lassen (mit Luft füllen).
Im Sommer sollte die Pumpe nach einigen Sonnenstunden stoppen.
Dann werde ich die Hitze des Puffers für ecs während der Nacht wieder aufnehmen.
Oder zum Heizen tagsüber, zwischen den Jahreszeiten.
A+
Meine Idee ist, zuerst das ECS auf 60 °, dann den Puffer auf 80 ° zu erwärmen, dann die Pumpe anzuhalten und die Paneele über Nacht entleeren zu lassen (mit Luft füllen).
Im Sommer sollte die Pumpe nach einigen Sonnenstunden stoppen.
Dann werde ich die Hitze des Puffers für ecs während der Nacht wieder aufnehmen.
Oder zum Heizen tagsüber, zwischen den Jahreszeiten.
A+
0 x
In der Tat habe ich den Puffer für die Speicherung aus mehreren Gründen favorisiert:
1-Erwärmung des ECS auf mehr als 60 ° (50 °) führt zur Ausfällung des Zahnsteins im Tank.
2- Mit dem Puffer verschwende ich kein Wasser bei der Expansion.
3- über 60 ° Verbrennungsgefahr, Mischventil vermeiden.
4- Möglichkeit der Solarzusatzheizung
1-Erwärmung des ECS auf mehr als 60 ° (50 °) führt zur Ausfällung des Zahnsteins im Tank.
2- Mit dem Puffer verschwende ich kein Wasser bei der Expansion.
3- über 60 ° Verbrennungsgefahr, Mischventil vermeiden.
4- Möglichkeit der Solarzusatzheizung
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
http://www.tlv.com/global/FR/calculator ... iping.html
Sie geben die Formel und Sie berechnen den Lastverlust
800L ist viel Warmwasser und der 300L kühlt, ohne dass die Sonne es erwärmen kann.
Warum steckst du sie nicht in //?
Sie geben die Formel und Sie berechnen den Lastverlust
800L ist viel Warmwasser und der 300L kühlt, ohne dass die Sonne es erwärmen kann.
Warum steckst du sie nicht in //?
0 x
Danke für den Link!
es macht mich über 0.8 Druckverlust bar bei 1 m / s.
Der 800 Liter ECS ist für ungefähr fünfzehn Leute.
In den Zitaten, die ich erhielt, wurde mir 1500 l angeboten. ecs, dh 1000 l. ecs + 1700 l Puffer, mit 15 m2 Panels.
Ich werde die Montierung in // studieren, aber die Sonne heizt die 300 nicht mehr auf.
Es kann durch den Puffer erwärmt werden, aber 300 l. Zuhause geht es schnell und die Verluste liegen bei 2 ° / 12h.
Wenn es mit heißem Wasser gefüllt ist, sollte es keine Zeit zum Abkühlen haben?
A + und vielen Dank für Ihre Meinung
es macht mich über 0.8 Druckverlust bar bei 1 m / s.
Der 800 Liter ECS ist für ungefähr fünfzehn Leute.
In den Zitaten, die ich erhielt, wurde mir 1500 l angeboten. ecs, dh 1000 l. ecs + 1700 l Puffer, mit 15 m2 Panels.
Ich werde die Montierung in // studieren, aber die Sonne heizt die 300 nicht mehr auf.
Es kann durch den Puffer erwärmt werden, aber 300 l. Zuhause geht es schnell und die Verluste liegen bei 2 ° / 12h.
Wenn es mit heißem Wasser gefüllt ist, sollte es keine Zeit zum Abkühlen haben?
A + und vielen Dank für Ihre Meinung
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
sei vorsichtig, du hast 70m nicht in einer Zeile, oder? Sobald es sich spaltet, wird auch der Widerstand geteilt. Sie sollten also weniger haben ...
in 300L wäre ungenutzt, aber es ist wahr, dass es mit 15-Leuten riskant ist.
Aber was nützt es dann, an 2-Spulen einen Ballon zu haben?
Gibt es einen Warmwasserkreislauf? Wenn ja, könnte es mit der 500L gemacht werden, die 300L nicht zu kühlen.
in 300L wäre ungenutzt, aber es ist wahr, dass es mit 15-Leuten riskant ist.
Aber was nützt es dann, an 2-Spulen einen Ballon zu haben?
Gibt es einen Warmwasserkreislauf? Wenn ja, könnte es mit der 500L gemacht werden, die 300L nicht zu kühlen.
0 x
Ja eigentlich auf dem Dach trennen sich die Rohre, es zählt auch der Verlust von Sonnenkollektoren.
Bei Luftballons ist der 300 l. Ich habe es schon, noch nicht ausgepackt ...
Und für die 500 l. Der Preisunterschied zwischen den 1- oder 2-Austauschern ist minimal. Er ermöglicht die Erwärmung des Wassers, das in den 300 1 gelangt. morgens.
Ich könnte auch die 300 l erwärmen. aus dem Puffer, abhängig von der Temperatur der Ballons.
Bei Luftballons ist der 300 l. Ich habe es schon, noch nicht ausgepackt ...
Und für die 500 l. Der Preisunterschied zwischen den 1- oder 2-Austauschern ist minimal. Er ermöglicht die Erwärmung des Wassers, das in den 300 1 gelangt. morgens.
Ich könnte auch die 300 l erwärmen. aus dem Puffer, abhängig von der Temperatur der Ballons.
0 x
- Philippe Schütt
- Econologue Experte
- Beiträge: 1611
- Anmeldung: 25/12/05, 18:03
- Ort: Elsass
- x 33
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 24 Antworten
- 2682 Ansichten
-
letzten Beitrag von Remundo
Letzten Beitrag anzeigen
30/08/23, 22:48Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 30 Antworten
- 18218 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
27/05/20, 16:42Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 1 Antworten
- 5740 Ansichten
-
letzten Beitrag von oli 80
Letzten Beitrag anzeigen
15/06/17, 21:49Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 1 Antworten
- 8843 Ansichten
-
letzten Beitrag von Philippe Schütt
Letzten Beitrag anzeigen
19/01/14, 19:48Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
-
- 11 Antworten
- 18725 Ansichten
-
letzten Beitrag von Schwalbenschwanz
Letzten Beitrag anzeigen
24/11/13, 21:41Ein Thema in der forum : Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher
Zurück zu "Solarthermie: Solarkollektoren CESI, Heizung, Warmwasser, Öfen und Solarkocher"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 163-Gäste