Positives Energiehaus in Vendée - Büros

Bau eines natürlichen oder ökologischen Lebensraums: Pläne, Design, Beratung, Fachwissen, Materialien, Geobiologie ... Haus, Bau, Heizung, Isolierung: Sie haben gerade ein oder mehrere Angebote erhalten. Kannst du nicht wählen? Geben Sie hier Ihr Problem an und wir beraten Sie bei der richtigen Wahl! Hilfe beim Lesen der DPE- oder Umweltenergiediagnose. Hilfe beim Kauf oder Verkauf von Immobilien.
Christine
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 1144
Anmeldung: 09/08/04, 22:53
Ort: In Belgien, einmal
x 1




von Christine » 29/10/08, 13:41

Sicher, aber das beantwortet nicht die Frage: Entspricht die Heizung nur durch einen Holzofen RT2005?

Heheheh Bild
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
Moderator
Moderator
Beiträge: 4559
Anmeldung: 29/07/06, 11:14
Ort: Ile de France
x 42




von Capt_Maloche » 29/10/08, 14:31

Es ist ein Gebäude, das konform ist, mit sein Heizsystem, da der Energieverbrauch auf basiert Primärenergie consommée

Sicher, wenn der genannte Holzofen einen Wirkungsgrad von 20% hat (Typ mit offenem Kamin), wird Ihr Primärenergieverbrauch mit 5 multipliziert

Jetzt gilt Holz als erneuerbar, aber das ist kein Grund, es zu verschwenden

RT2005 schrieb:Der Gesamtenergieverbrauch für Heizung, Warmwasser und Kühlung darf nicht überschritten werden 110 kWh / m2 SHON* / Jahr bei Verwendung fossiler Brennstoffe und ca. 74 kWh / m2 Nettogrundfläche / Jahr bei Verwendung elektrischer Heizung (einschließlich Wärmepumpen).
* Kilowattstunde pro Quadratmeter Nettobodenfläche


Grundsätzlich ist Abfall verboten (logisch) und diese Werte werden bis 20 alle 5 Jahre um 2020% gesenkt
d.h. ungefähr 110 - 20% = 88 kWh / m² im Jahr 2
88-20% = 70 kWh / m2 im Jahr 2015
70-20% = 55 kWh / m2 im Jahr 2020 (die berühmten 50 kWh / m2)
Zuletzt bearbeitet von Capt_Maloche die 29 / 10 / 08, 14: 44, 1 einmal bearbeitet.
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
Moderator
Moderator
Beiträge: 4559
Anmeldung: 29/07/06, 11:14
Ort: Ile de France
x 42




von Capt_Maloche » 29/10/08, 14:38

TITEL III
MINDESTTHERMISCHE EIGENSCHAFTEN
KAPITEL I.
Wärmeisolierung

Kunst. 38. - Jede Wand eines Raumes beheizt oder als solche betrachtet, deren Fläche größer oder gleich ist
bei 0,5 Quadratmetern, nach außen gerichtet, auf einem unbeheizten Volumen oder in Bodenkontakt, muss haben
ein Wärmeübertragungskoeffizient U, ausgedrückt in W / (m2.K), kleiner oder gleich dem Maximalwert
in der folgenden Tabelle angegeben.
Ausgenommen von diesen Anforderungen:
- die Überdachungen;
- Vitrinen und Erkerfenster mit einer bestimmten Funktion (explosionsgeschützt, einbruchhemmend,
Rauchabsaugung);
- voll verglaste Eingangstüren für den Zugang zu öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten;
- Oberlichter, Rauchabzüge und Feuerwehrleute;
- durchscheinende Glasblockwände;
- Dächer für den Verkehr von Fahrzeugen.

MAXIMALER KOEFFIZIENT U.
Wände in Kontakt mit dem Äußeren oder mit dem Boden ....................................... .................................................. ................................... 0,45
Wände in Kontakt mit einem unbeheizten Volumen .......................................... .................................................. .................................. 0,45 / b (*)
Niedrige Stockwerke, die nach außen oder auf einen Gemeinschaftsparkplatz führen ...................................... .................................................. .. 0,36
Niedrige Böden mit Blick auf einen Kriechbereich oder ein unbeheiztes Volumen ..................................... ............................... 0,40
Hohe Beton- oder Mauerwerksböden und wasserdichte Bleche aus Metallblech .................................... ......... 0,34
Hohe Böden mit Blechen bedeckt ........................................... .................................................. ....................... 0,41
Andere hohe Stockwerke ............................................... .................................................. .................................................. ........................ 0,28
Bloße Fenster und Terrassentüren öffnen sich nach außen ...................................... .................................................. ...... 2,60
25 kann 2006 AMTSBLATT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 14-Text auf 155
. .
MAXIMALER KOEFFIZIENT U.
Vorhangfassaden ................................................ .................................................. .................................................. .................................... 2,60
Rollladenkästen .............................................. .................................................. .................................................. ................... 3,0
(*) b ist der in der Ubât-Berechnungsmethode definierte Reduktionskoeffizient der Verluste an nicht erhitzten Volumina.
In einem Einfamilienhaus kann der maximale Koeffizient für jeden Wandtyp in der vorherigen Tabelle sein
erhöht um:
0,1 W / (m2.K) für eine maximale Oberfläche von 5% der nach außen gerichteten undurchsichtigen Wände des gleichen Typs;
0,1 W / (m2.K) für eine maximale Fläche von 10% aller Fenster und Terrassentüren.
Der maximale U-Koeffizient, der für Fenster und Terrassentüren berücksichtigt wird, entspricht dem
vertikale Position.
Das Erdgeschoss von Räumen, die beheizt oder als solche betrachtet werden, muss mindestens bis isoliert sein
ihre gesamte Peripherie durch einen Isolator mit einem Wärmewiderstand von mindestens 1,7 m2. K / W:
- für die Pflasterung mit einer Fläche von mindestens 500 Quadratmetern und für die Pflasterung von Industriegebäuden;
Wenn die Isolierung am Umfang platziert wird, kann sie vertikal über eine Mindesthöhe von 0,5 platziert werden
Meter;
- Wenn für andere Böden die Dämmung horizontal oder vertikal ist, beträgt ihre Mindestbreite oder -höhe
1,20 Meter.
Kunst. 39. - Der Verlustkoeffizient durch die Wände und Öffnungen des Gebäudes (Ubât) darf nicht überschritten werden
Maximaler Koeffizient der Grundverluste durch die Wände und Öffnungen des Gebäudes, angegeben "Ubât-max" bestimmt
je nach Nutzung des Gebäudes und Grundverlustkoeffizient durch die Wände und Öffnungen des Gebäudes vermerkt
"Ubât-base":
- einzelne Häuser: Ubât-max = Ubât-Basis × 1,20;
- andere Wohngebäude: Ubât-max = Ubât-Basis × 1,25;
- andere Gebäude: Ubât-max = Ubât-Basis × 1,50.
Der Ubât-Basis-Koeffizient wird nach der Formel von Artikel 16 berechnet, jedoch ohne Berücksichtigung der Werte von
Bezugnahme auf die Oberflächen der in Artikel 12 definierten Öffnungen. Die Oberflächen der Öffnungen, undurchsichtigen Wände und Regale
Links sind daher die des Projekts.
Kunst. 40. - Die Wände, die Gebäudeteile für Wohnzwecke von Gebäudeteilen trennen, z
andere als Wohngebäude müssen einen Wärmeübertragungskoeffizienten U der Wand haben, der dies nicht kann
0,50 W / (m2.K) im Durchschnittswert überschreiten.
Kunst. 41. - Der durchschnittliche lineare Wärmeübertragungskoeffizient der Wärmebrücke aufgrund der Bindung von
Zwei Wände, von denen mindestens eine mit der Außenseite in Kontakt steht, dürfen die unten angegebenen Werte nicht überschreiten:
- für einzelne Häuser: 0,65 W / (mK).
Dieser Wert wird jedoch bis zum 0,75. Dezember 31 auf 2007 W / (mK) erhöht.
- für andere Wohngebäude: 1,0 W / (mK);
- für Gebäude für Nichtwohnzwecke: 1,2 W / (mK);
Dieser Wert wird jedoch bis zum 1,35. Dezember 31 und für Verbindungen mit auf 2007 W / (mK) erhöht
Hochböden aus gerippten Blechen mit 2 W / (mK) bis zum 31. Dezember 2006.
Die zu berücksichtigenden Werte sind die Durchschnittswerte, gewichtet mit den Längen für jede der Linien L8, L9 und L10.

KAPITEL II
Sommerkomfort

Kunst. 42. - In jedem Schlafraum und Kategorie CE1 muss der Sonnenfaktor der Fenster sein
kleiner oder gleich dem in der Tabelle von Artikel 18 definierten Referenzsolarfaktor. Ein Nullwert
entspricht einer verbotenen Situation.
Kunst. 43. - Sofern die Hygiene- oder Sicherheitsvorschriften dies nicht verbieten, befinden sich die Fenster im selben Raum außer
Die vorübergehende Belegung und die Kategorie CE1 müssen sich zu mindestens 30% ihrer Gesamtfläche öffnen können.
Diese Grenze wird bei Räumlichkeiten, bei denen der Höhenunterschied zwischen dem Punkt liegt, auf 10% reduziert
Der Boden seiner niedrigsten Öffnung und der höchste Punkt seiner höchsten Öffnung sind gleich oder größer als
4 Meter.
25 kann 2006 AMTSBLATT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 14-Text auf 155
. .
KAPITEL III
Lüftung

Kunst. 44. - Wenn während der Heizperiode eine Befeuchtung der geblasenen Luft geplant ist, ein Gerät
automatische muss in der Lage sein, die Befeuchtung auf ein Niveau zu regulieren, das einer absoluten Luftfeuchtigkeit entspricht
weniger als oder gleich 5 Gramm pro Kilogramm trockener Luft geblasen.
Kunst. 45. - Bei einem Gebäude, das nicht für Wohnzwecke genutzt wird, die Belüftung der Räumlichkeiten oder Gruppen von
Räumlichkeiten mit deutlich unterschiedlichen Berufen, Nutzungen oder Schadstoffemissionen müssen gewährleistet sein
durch unabhängige Systeme.
Kunst. 46. ​​- Bei einem Bereich, der nicht für Wohnzwecke genutzt wird, gelten die spezifischen mechanisierten Systeme für
Die Belüftung muss mit Geräten ausgestattet sein, die während der Heiz- und Kühlperioden Folgendes ermöglichen:
Begrenzen Sie die Durchflussraten auf die Mindestwerte, die sich aus den Hygienevorschriften für Zeiträume ergeben, in denen sich der Bereich befindet
unbesetzt.
Kunst. 47. - Bei einem Gebäude für den Nichtwohnbereich, das mit mechanisierten Systemen ausgestattet ist
Spezifische Lüftungssysteme, jedes Gerät zur manuellen Änderung der Luftmengen in einem Raum muss sein
zeitgesteuert.
Kunst. 48. - Raumkühlsysteme durch Erhöhung der Durchflussraten über die erforderlichen hinaus
Aus hygienischen Gründen müssen Geräte angebracht werden, die diese Erhöhung verhindern, wenn die
Heizung funktioniert.
Kunst. 49. - Die Lüftungsnetze sind in folgenden Fällen isoliert:
- für beheizte oder gekühlte Zuluftnetze in den Teilen zwischen dem Heizgerät
oder Kühlung und die Grenze des Raumes, in dem das Blasen stattfindet, mit Ausnahme des Teils, der sich zwischen dem
Raum und die Regeleinrichtung für die Kaltluftnetze. Nur für Zuluftnetze
Nachgewärmt ist eine Isolierung nur erforderlich, wenn die Zuluft auf eine Temperatur über dem Wert erwärmt wird
Konservierungstemperatur;
- für Zuluft- oder Rückluftnetze mit Rückgewinnungs- oder Recyclingvorrichtung in den Teilen
befindet sich außerhalb des beheizten Raums und zwischen der Rückgewinnungs- oder Recyclingvorrichtung und der Grenze
beheizte Bereiche des Gebäudes.
Für Teile von Kanälen, die sich in beheizten Räumen befinden und isoliert werden müssen, gilt der Widerstand
thermisch ist größer oder gleich 0,6 m2K / W.
Für die Teile von Kanälen, die sich außerhalb beheizter Räume befinden und isoliert werden müssen, gilt der Widerstand
thermisch ist größer oder gleich den folgenden zwei Werten: 1,2 m2K / W und das Acondext / (0,025,Ap) -Verhältnis, wobei:
Acondext ist die Fläche in Quadratmetern der zu isolierenden Außenkanäle.
Ap ist die Summe der Oberflächen der Außenwände, die für die Berechnung von Ubât-ref berücksichtigt werden.
Kunst. 50. - Frischluftvorwärmgeräte müssen mit einem Gerät ausgestattet sein, das sie stoppt
Betrieb außerhalb der Heizperiode.

KAPITEL IV
Heizung

Kunst. 51. - Gasgeneratoren, die Heizung liefern, dürfen keinen Zündbrenner haben.
permanent.
Kunst. 52. - 1. Allgemeiner Fall:
Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 54 muss eine Heizungsanlage pro bedientem Raum enthalten sein
eine oder mehrere manuelle Abschalt- und automatische Einstellvorrichtungen je nach Innentemperatur des
dieses lokale.
Wenn die Heizung jedoch durch eine Warmwasser-Fußbodenheizung bereitgestellt wird, die bei niedrigem Betrieb arbeitet
Temperatur kann dieses Gerät in Räumen mit einer maximalen Gesamtfläche von 150 Quadratmetern üblich sein.
2. Zusätzliche Bestimmungen bei Joule-Effekt-Sendern:
Die Regeleinrichtung der Joule-Effekt-Heizstrahler muss zu einer Amplitude von führen
maximale Regelung von 0,5 K und maximale Lastdrift von 1,5 K. Diese Werte werden auf 1 K und erhöht
2,5 K für in die Wände integrierte Sender, Speicherheizungen und "Gebläsekonvektoren"
zwei Söhne ".
Es sei denn, der Sender bietet zusammen mit der Heizung, seinem Gerät, eine Kühlfunktion
Das Steuerungssystem muss auch den Empfang von Fernbedienungsbefehlen ermöglichen, um den Betrieb in sicherzustellen
Komfort, reduziert, Frost und Abschaltung.
Kunst. 53. - 1. Fall von Joule-Effekt-Sendern:
25 kann 2006 AMTSBLATT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 14-Text auf 155
. .
Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 54, wenn die Heizung durch Elektrogeräte erfolgt
unabhängig und wenn die beheizte Oberfläche von einem einzigen Punkt der Abgabe von Heizenergie aus
Die Installation übersteigt 400 Quadratmeter und umfasst mehrere Räume, die Stromversorgung dieser Geräte
muss automatisch an die Außentemperatur angepasst werden.
Ein einzelnes Gerät kann höchstens eine Fläche von 5 Quadratmetern bedienen. Ein solches Gerät jedoch
ist nicht obligatorisch, wenn die Heizung automatisch gestoppt wird, wenn eines der Öffnungsblätter geöffnet wird.
2. Fall anderer Systeme:
Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 54, wenn die Heizung durch an a
zentrale Wärmeerzeugung auf einer Fläche von über 400 Quadratmetern, darunter mehrere
Räumlichkeiten müssen zusätzlich zu den oben vorgesehenen Geräten eine oder mehrere zentrale Einrichtungen enthalten sein
automatische Anpassung der Wärmezufuhr, zumindest abhängig von der Außentemperatur. EIN
Das gleiche Gerät kann höchstens eine Fläche von 5 Quadratmetern bedienen.
Diese Anforderung gilt nicht für Wohngebäude, wenn das Vertriebsnetz beides bedient
Heizung und dezentrale Warmwasserbereitung.
Kunst. 54. - Für gemischte Heizungsanlagen gelten die Artikel 52 und 53 nicht für die Heizung
Basis, die unabhängig vom bedienten Bereich eine oder mehrere Einstellvorrichtungen enthalten muss
automatisch abhängig zumindest von der Außentemperatur.
Für den Fall, dass von einer zentralen Generation Geräte geliefert werden, die beide zum Heizen dienen
und Brauchwarmwasser gilt die in Artikel 53-2 beschriebene Verpflichtung nur, wenn das Gebiet bedient wird
von dieser Ausrüstung ist mehr als 400 Quadratmeter und hat mehrere Räumlichkeiten.
Kunst. 55. - Jede Heizungsanlage, die Räumlichkeiten mit diskontinuierlicher Belegung versorgt, muss Folgendes umfassen:
eine manuelle Steuerung und ein automatisches Programmiergerät mindestens durch eine Uhr, die Folgendes ermöglicht:
- Wärmezufuhr in den folgenden vier Schritten: Komfort, Reduzierung, Frostschutz und Abschaltung;
- automatisches Umschalten zwischen diesen Geschwindigkeiten.
Beim Umschalten zwischen zwei Stufen muss die Heizleistung Null oder maximal sein
um die Dauer der Übergangsphasen zu minimieren.
Ein solches Gerät kann nur in Räumlichkeiten mit ähnlichen Belegungszeiten üblich sein. EIN
Das gleiche Gerät kann höchstens eine Fläche von 5 Quadratmetern bedienen.
Kunst. 56. - Heizwasserverteilungsnetze im Freien oder in ungeheizten Räumen
sind mit einer Isolierung ausgestattet, die einem Verlustkoeffizienten entspricht, ausgedrückt in W / (mK), kleiner oder gleich
2,6.d + 0,2, wobei d der Außendurchmesser des Rohrs ohne Isolierung ist, ausgedrückt in Metern.
Wasserverteilungsnetze müssen am Fuß jeder Säule mit einer Ausgleichsvorrichtung ausgestattet sein.
Kunst. 57. - Die Pumpen von Heizungsanlagen müssen mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, mit der sie gestoppt werden können
außerhalb der Heizperiode.

KAPITEL V.
Heißes Wasser

Kunst. 58. - Bei elektrischen Warmwasserbereitern werden die maximalen Verluste Qpr in kWh ausgedrückt
pro 24 Stunden im Sinne der Normen NF EN 60 335-1 und NF EN 60 335-2-21 sind wie folgt:
Warmwasserbereiter mit einem V von weniger als 75 Litern: 0,147 4 + 0,071 9 V2 / 3;
Horizontaler Warmwasserbereiter mit einem V von mindestens 75 Litern: 0,939 + 0,010 4 V;
Vertikaler Warmwasserbereiter mit V größer oder gleich 75 Liter: 0,224 + 0,066 3 V2 / 3,
Dabei ist V die Speicherkapazität des Tanks in Litern.
Kunst. 59. - Gasspeicher und Heizungen müssen mindestens eine Wärmeleistung aufweisen
Entspricht den europäischen Normen: EN 89 für Gasspeicher und EN 26 für Warmwasserbereiter
Sofortige Produktion.
Kunst. 60. - Die Lagertanks vorgefertigter Solarwarmwasserbereiter müssen einen Koeffizienten von haben
Wärmeverluste UA ausgedrückt in W / K kleiner als 0,16 V1 / 2, wobei V das nominale Speichervolumen des ist
Warmwasserbereiter in Litern.
Kunst. 61. - Die temperaturgehaltenen Teile der Warmwasserverteilung sind isoliert
durch eine Isolierung, deren Verlustkoeffizient, ausgedrückt in W / mK, höchstens 3,3.d + 0,22 beträgt, wobei d der ist
Außendurchmesser des Rohres ohne Isolierung, ausgedrückt in Metern.

KAPITEL VI
Raumbeleuchtung

Kunst. 62. - Dieses Kapitel gilt für Gebäude gemäß Artikel R. 111-20 des Wohnungsgesetzes und
Konstruktion unter Ausschluss der in Artikel R. 111-1 genannten.
25 kann 2006 AMTSBLATT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 14-Text auf 155
. .
Kunst. 63. - Jeder Raum, in dem der / die Insasse (n) auf die Lichtsteuerung einwirken kann (müssen), muss
mindestens eines der folgenden Geräte haben:
- eine Löschvorrichtung an jedem Ausgang des Raumes;
- ein Gerät, möglicherweise verzögert, das die Beleuchtung automatisch ausschaltet, wenn der Raum leer ist;
- eine manuelle Fernbedienung, die das Abschalten von jeder Workstation ermöglicht.
Kunst. 64. - Jeder Raum, dessen Lichtsteuerung in der Verantwortung seiner Führungskräfte liegt, auch
muss während der Besatzungszeit ein Gerät enthalten, mit dem die Beleuchtung ein- und ausgeschaltet werden kann.
Befindet sich dieses Gerät nicht in dem betreffenden Raum, muss es möglich sein, den Zustand der Beleuchtung anzuzeigen.
in diesem Raum vom Bestellort.
Kunst. 65. - In Räumlichkeiten mit mehreren Nutzungen, für die sehr unterschiedliche Beleuchtungsstärken erforderlich sind
Mindestens zwei Verwendungszwecke wie Sporträume und Mehrzweckräume muss ein Gerät haben
Verwenden Sie nur autorisierte Personen, um die Beleuchtung über der Basisebene einzuschalten.
Kunst. 66. - Im selben Raum künstlich beleuchtete Punkte, die weniger als 5 Meter entfernt sind
einer Bucht muss getrennt von den anderen Beleuchtungspunkten bestellt werden, sobald die Gesamtleistung erreicht ist
installiert in jeder dieser Positionen ist größer als 200 W.
Kunst. 67. - Wenn natürliches Licht ausreicht, darf künstliches Licht nicht eingeschaltet werden
automatisch insbesondere durch eine Uhr oder ein Anwesenheitserkennungsgerät.

KAPITEL VII
Kühlung

Kunst. 68. - Bei Gebäuden, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, müssen die gekühlten Räumlichkeiten bereitgestellt werden
spezifische Lüftungsgeräte.
Kunst. 69. - Zugangstüren zu einem gekühlten Bereich für andere Zwecke als für Wohnzwecke müssen mit a ausgestattet sein
Gerät, das das Schließen nach dem Durchgang sicherstellt.
Kunst. 70. - Die Pumpen von Kühlanlagen müssen mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die dies zulassen
ihr Halt.
Kunst. 71. - Eine Kühlanlage muss ein oder mehrere Geräte pro bedientem Raum enthalten.
manuelle Abschaltung und automatische Anpassung der Kühlversorgung an die Innentemperatur.
Allerdings:
- Wenn die Kälte von einem System mit variablem Luftstrom geliefert wird, ist dieses Gerät möglicherweise üblich
Räumlichkeiten mit einer maximalen Gesamtfläche von 100 Quadratmetern, sofern die Regelung der Zuluft
insgesamt erfolgt ohne Erhöhung des Druckabfalls;
- Wenn die Kälte durch einen Kühlboden bereitgestellt wird, kann dieses Gerät in Räumen üblich sein
mit einer maximalen Gesamtfläche von 150 Quadratmetern;
- Für Systeme mit „Zweirohrkühlung nur Gebläsekonvektoren“ ist die Verpflichtung des ersten Absatzes
gilt als zufrieden, wenn jeder Lüfter durch die Innentemperatur und die Temperatur gesteuert wird
Produktion und Verteilung von kaltem Wasser sind mit einem Gerät ausgestattet, das ihre Programmierung ermöglicht;
- für Wohngebäude und Unterkünfte, die durch Frischluftkühlung ohne gekühlt werden
Erhöhung der behandelten Durchflussraten über das Doppelte der Hygieneanforderungen hinaus, ist die Verpflichtung des ersten Absatzes
gilt als zufrieden, wenn die Kälteversorgung einerseits zumindest nach dem geregelt ist
Rücklufttemperatur und Außentemperatur und ist dagegen während verboten
Heizung.
Kunst. 72. - Vor der endgültigen Emission im Raum, außer in dem Fall, in dem die Erwärmung durch Rückgewinnung erfolgt
Bei der Erzeugung von Kälte kann die Luft nicht durch Geräte erwärmt, dann gekühlt oder gekühlt und dann wieder erwärmt werden
Energie verbrauchen und beabsichtigt zum Heizen oder Kühlen von Luft.

KAPITEL VIII
Verbrauchsüberwachung

Kunst. 73. - Für Gebäude für Nichtwohnzwecke, wenn die beheizte Fläche 400 Meter überschreitet
Quadrate, ein oder mehrere Geräte müssen es ermöglichen, die Betriebszeit jeder Anlage zu überwachen
Belüftungssystem.
Kunst. 74. - Für Gebäude für Nichtwohnzwecke, wenn die beheizte Fläche 400 Meter überschreitet
Quadrate, ein oder mehrere Geräte müssen möglicherweise die Überwachung des Heizverbrauchs ermöglichen
verschmolzen mit denen von Brauchwarmwasser und messen die Innentemperatur von mindestens einem Raum durch
Teil des Wärmeverteilungsnetzes.
Kunst. 75. - Wenn ein Gebäude Räumlichkeiten oder eine Reihe von Räumlichkeiten hat, die mehr als 40 Betten aufnehmen sollen
oder um mehr als 200 Mahlzeiten pro Tag zu servieren, müssen ein oder mehrere Geräte es ermöglichen, die Anweisungen zu befolgen
Volumen oder Heizverbrauch von Warmwasser aus zentralisierten Geräten.
25 kann 2006 AMTSBLATT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK 14-Text auf 155
. .
Kunst. 76. - Wenn die beleuchtete Fläche 1 Quadratmeter überschreitet, müssen ein oder mehrere Geräte dies zulassen
Überwachung des Lichtverbrauchs.
Kunst. 77. - Für Gebäude für Nichtwohnzwecke, wenn die gekühlte Oberfläche 400 Meter überschreitet
Quadratisch müssen ein oder mehrere Geräte es ermöglichen, den Kühlverbrauch zu überwachen und den zu messen
Innentemperatur von mindestens einem Raum pro Teil des Verteilungsnetzes
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79318
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11042




von Christophe » 29/10/08, 14:40

Christine schrieb:Sicher, aber das beantwortet nicht die Frage: Entspricht die Heizung nur durch einen Holzofen RT2005?

Heheheh Bild


Anscheinend nicht wie ein Passivhaus ... Dumm, aber wahr.

Nun, ich denke, es liegt ein "doppeltes Thema" in der Luft: https://www.econologie.com/forums/post102627.html#102627
0 x
Avatar de l'utilisateur
Holzhacker
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 4731
Anmeldung: 07/11/05, 10:45
Ort: Berg ... (Trièves)
x 2




von Holzhacker » 29/10/08, 14:42

Christine schrieb:Nun, ich weiß nichts über das Bauen, aber ich habe einige Nachforschungen angestellt und hier ist der Text (ich werde Ihnen die Details geben), der im ABl. Zum RT2005 veröffentlicht wurde.
Es scheint, dass das Heizsystem berücksichtigt wird. Bezüglich der Holzheizung siehe Artikel 26 (Seite 8):
Für Festbrennstoffgeneratoren, die Holz als Energie verwenden, ist das Referenzsystem
bestehend aus einem PCI-Wirkungsgradgenerator bei Volllast in Prozent für eine Durchschnittstemperatur von
das Wasser im Generator von 70 oC, von 47 + 6.logPn für eine Nennleistung Pn kleiner oder gleich 400 kW
und 62,6 darüber hinaus.


Für die Schlussfolgerungen und Kommentare überlasse ich es Ihnen ... viel Glück
: Cheesy:
Quelle: (Der direkte Link zu den Olympischen Spielen funktioniert nicht. Hier ist eine andere Seite.) http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... i_2006.pdf

PS: Mir fällt trotzdem auf, dass sie vom T ° des Wassers sprechen, also nur vom Holzkessel? Was würde Öfen de facto ausschließen?
Ich habe auch das Dekret vom 24. Mai 2006 durchgesehen (das ich seit einiger Zeit in meinem Computer habe), aber es hat mich schnell vollgestopft ...

Was ich zu Artikel 26 sagen kann, ist, dass er auch über Wärmepumpen spricht und einen korrigierten Mindest-COP von 2.45 verlangt, aber Wärmepumpen werden meistens zum Erhitzen von Luft verwendet (wie ein Ofen, Art) und nicht Wasser ...

Wir können auch feststellen, dass: Für andere Systeme mit Ausnahme der in Artikel 25 definierten (NDM: Joule-Effekt-Erwärmung) Der Referenzgenerator ist a
Kessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe.

Dieser Satz könnte sich auf Holzöfen beziehen, aber was bedeutet das genau?

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass dieses Dekret Anhänge enthält, von denen sich IV und V auf Studiendateien für "technische Lösungen" und für "Sonderfälle" beziehen, die dem betreffenden Ministerium vorzulegen sind ...

Es würde mich sehr überraschen, dass eine Akte über ein sehr gut isoliertes Haus unter diesen Bedingungen nicht durchgeht ... Es ist nur so, dass das BE sich nicht darum kümmern will, ziemlich dumm!
0 x
"Ich bin ein großer brutaler, aber ich selten irrt ..."
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79318
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11042




von Christophe » 29/10/08, 14:43

Capt_Maloche schrieb:
RT2005 schrieb:Der Gesamtenergieverbrauch für Heizung, Warmwasser und Kühlung darf nicht überschritten werden 110 kWh / m2 SHON* / Jahr bei Verwendung fossiler Brennstoffe und ca. 74 kWh / m2 Nettogrundfläche / Jahr bei Verwendung elektrischer Heizung (einschließlich Wärmepumpen).
* Kilowattstunde pro Quadratmeter Nettobodenfläche


Also 74, für mich ist es ein kompletter Pipo! Wir können den Coef nicht finden. 2,58 zwischen kWh EP und kWh elektrisch ... Sind Sie sicher, dass eine Nummer nicht fehlt? Wie eine 2 ... 274 zu machen?

Bild

ps: denkst du nicht, wir sollten das alles zu einem thema zusammenfassen, das RT oder eher RT gewidmet ist?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
Moderator
Moderator
Beiträge: 4559
Anmeldung: 29/07/06, 11:14
Ort: Ile de France
x 42




von Capt_Maloche » 29/10/08, 14:50

Dies stammt aus einer Ademe-Broschüre, aber tatsächlich muss das Verhältnis von 2.58 fehlen. Schauen Sie sich Ihre Tabelle 190 / 2.58 = 74 cqfd an!

Grundsätzlich ist Abfall verboten (logisch) und diese Werte werden bis 20 alle 5 Jahre um 2020% gesenkt
d.h. ungefähr 110 - 20% = 88 kWh / m² im Jahr 2
88-20% = 70 kWh / m2 im Jahr 2015
70-20% = 55 kWh / m2 im Jahr 2020 (die berühmten 50 kWh / m2)
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
Christophe
Moderator
Moderator
Beiträge: 79318
Anmeldung: 10/02/03, 14:06
Ort: Planet Serre
x 11042




von Christophe » 29/10/08, 15:02

Capt_Maloche schrieb:Dies stammt aus einer Ademe-Broschüre, aber tatsächlich muss das Verhältnis von 2.58 fehlen. Schauen Sie sich Ihre Tabelle 190 / 2.58 = 74 cqfd an!


Ah ja gut gesehen ... außer dass es notwendig ist, elektrische kWh dann neben der 74 anzugeben ... sonst vergleichen wir nicht dasselbe ... also für ein Dokument des Adems ... PAAAAAAAAAAAS BIEENNNNNNN! Vor allem, dass wir nicht in kWh Öl sprechen!

Capt_Maloche schrieb:(die berühmten 50 kWh / m2)


Diese Grenze bringt mich immer noch zum Lächeln, weil die "Grenze" für das Heizen nicht klar ist. Tatsächlich; Jedes Elektrogerät trägt zur Heizung bei (mehr oder weniger sind es nicht Sie, die mir widersprechen, Maloche eh !?), und daher ist es sehr, sehr schwierig, diesen Wert zu erreichen, wenn Sie Elektrizität vom Typ "indirekte Heizung" einbeziehen!

Beispiel: Mein einziger PC, der als Profi eingesetzt wird, ist bereits 1100 kWh EP pro Jahr! Wenn ich also in einem 22 m² großen Studio leben würde, wäre ich bereits bei 50 kWh EP / m². Jahr nur mit MEINEM PC ...
https://www.econologie.com/forums/suivi-de-c ... t6154.html

ps: Ich habe mich "immer" gefragt, ob 100% der von einem PC verbrauchten Watt in Hitze geraten ... eine Meinung?
0 x
Christine
Groß Econologue
Groß Econologue
Beiträge: 1144
Anmeldung: 09/08/04, 22:53
Ort: In Belgien, einmal
x 1




von Christine » 29/10/08, 15:18

Holzfällers schrieb: Wärmepumpen werden meistens zum Erhitzen von Luft (in gewisser Weise wie ein Ofen) und nicht von Wasser verwendet ...


Ich denke, es heizt Wasser (Holzkessel) und es ist konsistent.

Holzfällers schrieb: Wir können auch feststellen, dass: Für andere Systeme mit Ausnahme der in Artikel 25 definierten (NDM: Joule-Effekt-Erwärmung) Der Referenzgenerator ist a
Kessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe.

Dieser Satz könnte sich auf Holzöfen beziehen, aber was bedeutet das genau?


Ich denke, das bedeutet, dass die Leistungen die gleichen sein müssen wie die für Generatoren für flüssige oder gasförmige Brennstoffe angegebenen, d.h.

Für Generatoren für flüssige oder gasförmige Brennstoffe weist das Referenzsystem die Eigenschaften auf
suivantes:
- Die in kW ausgedrückten Nennheizleistungen Pn werden für die Berechnung des Cep verwendet.
- Die Mindestbetriebstemperatur ist die eines Niedertemperaturkessels im Sinne von
Th-CE-Berechnungsmethode;
- Die Aufführungen sind unten angegeben:
Bild

In diesem Fall ist es nicht der Ofen selbst, der ein Problem darstellen würde, sondern seine Leistung. Es scheint logischer und im Geiste des Textes.

Wie auch immer, ich wiederhole, dass ich keine technischen Fähigkeiten habe, aber gute Lesefähigkeiten :|
0 x
Avatar de l'utilisateur
Holzhacker
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 4731
Anmeldung: 07/11/05, 10:45
Ort: Berg ... (Trièves)
x 2




von Holzhacker » 29/10/08, 15:30

Christine schrieb:[...]
Holzfällers schrieb: Wir können auch feststellen, dass: Für andere Systeme mit Ausnahme der in Artikel 25 definierten (NDM: Joule-Effekt-Erwärmung) Der Referenzgenerator ist a
Kessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe.

Dieser Satz könnte sich auf Holzöfen beziehen, aber was bedeutet das genau?


Ich denke, das bedeutet, dass die Leistungen die gleichen sein müssen wie die für Generatoren für flüssige oder gasförmige Brennstoffe angegebenen, d.h.

Für Generatoren für flüssige oder gasförmige Brennstoffe weist das Referenzsystem die Eigenschaften auf
suivantes:
- Die in kW ausgedrückten Nennheizleistungen Pn werden für die Berechnung des Cep verwendet.
- Die Mindestbetriebstemperatur ist die eines Niedertemperaturkessels im Sinne von
Th-CE-Berechnungsmethode;
- Die Aufführungen sind unten angegeben:
Bild

In diesem Fall ist es nicht der Ofen selbst, der ein Problem darstellen würde, sondern seine Leistung. Es scheint logischer und im Geiste des Textes.

Wie auch immer, ich wiederhole, dass ich keine technischen Fähigkeiten habe, aber gute Lesefähigkeiten :|
Mwoui ... es ist überraschend, weil Holzöfen mit Erträgen um 89%, so scheint es mir, nicht wahr?
0 x
"Ich bin ein großer brutaler, aber ich selten irrt ..."

 


  • Ähnliche Themen
    Antworten
    Ansichten
    letzten Beitrag

Zurück zu "Immobilien und Ökobau: Diagnostik, HQE, HPE, Bioklimatismus, natürlicher Lebensraum und Klimaarchitektur"

Wer ist online?

Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 122-Gäste