Review (verzerrt) auf Wärmepumpen und Kühlmaschinen

Bau eines natürlichen oder ökologischen Lebensraums: Pläne, Design, Beratung, Fachwissen, Materialien, Geobiologie ... Haus, Bau, Heizung, Isolierung: Sie haben gerade ein oder mehrere Angebote erhalten. Kannst du nicht wählen? Geben Sie hier Ihr Problem an und wir beraten Sie bei der richtigen Wahl! Hilfe beim Lesen der DPE- oder Umweltenergiediagnose. Hilfe beim Kauf oder Verkauf von Immobilien.
Andre
Pantone Motor Forscher
Pantone Motor Forscher
Beiträge: 3787
Anmeldung: 17/03/05, 02:35
x 12




von Andre » 07/09/06, 01:17

Hallo, Bolt

Und es ist wie bei Dieselmotoren: Wenn sie weniger als Volllast betrieben werden, sinkt ihre Effizienz weiter

Sie haben einen Tippfehler gemacht, um herauszufinden, ob der Leser des forum schlafen?

Auf einem Diesel
Im Gegensatz zum Verbrennungsmotor ist der Wirkungsgrad bei geringer Last besser als bei voller Leistung.
Der spezifische Verbrauch nimmt daher mit der Geschwindigkeit ab, bis zu einer Geschwindigkeit, bei der die Reibung eine größere relative Bedeutung einnimmt und somit zunimmt.
Dies ist einer der Gründe dafür, dass der Panton eines Diesels bei niedriger Drehzahl keinen guten Wirkungsgrad hat. Der Reaktor hat seine Bedeutung dort, wo der Diesel seinen schlechten Wirkungsgrad erreicht. Hohe Einspritzung, schlechte Verbrennung.
und das erweckte bei uns den falschen Eindruck, dass es nur das ist
Mangel an Wärme, das habe ich im Vergleich zum Benzinmotor gelernt.

Beim Pumpen in einem Hohlbrunnen gilt dies unter der Voraussetzung, dass ein hermetischer Flüssigkeitskreislauf entsteht, der in der Tiefe ausgetauscht wird.
Als ich meine ersten Brunnen für die Wärmepumpe baute, dachte ich an das Gleiche: Wasser in den Grundwasserspiegel in 4 Metern Tiefe zu pumpen und es in den Grundwasserspiegel in 20 Metern Tiefe abzulassen, nachdem ich wie ein Wilder gearbeitet hatte, um es entlang der Röhre zu versenken, als ich Das Pumpen begann bei 4 Metern, war einfach, aber das Ablassen bei 20 Metern war schmerzhafter als das Pumpen (Beschaffenheit des Sandes oder Schicht, die nicht kommuniziert? Aber ich musste diese Idee des einfachen Pumpens oder der Übertragung von Wasser von einem oberen aufgeben Von einer Schicht zur nächsten war dieses Prinzip der kommunizierenden Gefäße auf dem Papier wunderschön.
Die Pumpen mit dem geringsten Energieverbrauch sind die alten DURO-Kolbenpumpen mit einem 1/4-PS-Motor; sie fördern das gleiche Volumen wie eine gute 1/2-PS-Kreiselpumpe, sind aber wartungsintensiver.
Bei bestimmten Kreiselpumpen für Brunnen mit einer Tiefe von mehr als 7 Metern senken wir ein Venturi-Rohr ab und beschleunigen mit Wasser das Venturi-Rohr am Boden, was sich nachteilig auf die Strömung auswirkt.

André
0 x
Avatar de l'utilisateur
Philippe Schütt
Econologue Experte
Econologue Experte
Beiträge: 1611
Anmeldung: 25/12/05, 18:03
Ort: Elsass
x 33




von Philippe Schütt » 07/09/06, 08:56

Wir haben also im Elsass Glück, das Wasser ist etwa 4 Meter entfernt und liegt im Boden, der hauptsächlich aus Kies besteht. Man muss viel pumpen, damit der Füllstand deutlich sinkt. Trotzdem sind PACs immer noch selten, man fängt gerade erst an, sie zu kennen!
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
Moderator
Moderator
Beiträge: 4559
Anmeldung: 29/07/06, 11:14
Ort: Ile de France
x 42




von Capt_Maloche » 07/09/06, 08:58

Bolt hat geschrieben:
Philippe Schütt schrieb:Wenn Sie das Wasser in der gleichen Tiefe wieder einspritzen, in der Sie es gepumpt haben, und Ihre Rohre groß genug sind, um nicht zu viele Verluste zu verursachen, sollte der Konso Ihrer Pumpe nicht sehr unangenehm sein ...



So sehen Sie, welche Leistung von PAC mit zB 3 m3 / h auf 11 ° C Start gedreht werden kann
oder 3 m3 / h bis 17 ° C starten

Was denkst du über Capt_Maloche?

Bolzen


Antwort für Philippe: Dies gilt für Brunnen mit einer Tiefe von weniger als 9 m, andernfalls mit großer Leistung.

Antwort für Boulon: 11°C beim Verlassen des Brunnenwassers?
Im Heizmodus
3m3/h = ca. 0.83 kg/s
Gehen wir von einer idealen Verdampfungstemperatur von +7°C und einem guten COP von 4 für die Kondensation bei 35°C aus, d.h. einer Austrittstemperatur am Verdampfer von +3°C (Thermostatventil auf +3 eingestellt, Gefahr von Gelbildung im Verdampfer). Stromkreis, falls niedriger)

Mit Wasser bei 11°C, P.Heizung möglich = 0.83x4.18x(11-3)= 27 kW ergeben 20 kW
Mit Wasser bei 17°C, P.Heizung möglich = 0.83x4.18x(17-3)= 48 kW ergeben 35 kW

Los geht's, los geht's, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, Freund
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^
Bolzen
Éconologue gut!
Éconologue gut!
Beiträge: 357
Anmeldung: 01/02/06, 20:44
Ort: Pas-de-Calais




von Bolzen » 10/09/06, 17:54

Vielen Dank, dass Sie Capt_Maloche

Im ersten Fall (11 °C) haben wir also 20 kW/COP 4 = 5 kW für den Kompressor
+ eine 0,37-kW-Wasserpumpe (ca. 3 m3/h bei 2,5 bar) = 5,37 kW
Der COP von 4 beträgt: 20/5.37 = 3,72
Es sinkt um 7 %: Schade, aber vernünftig, und wir können bis zu 25 m oder sogar 35 m hochpumpen. Tiefe mit erneuter Ansaugung in einer 2. Bohrung (nicht zu nahe, letzteres, um das Probewasser nicht abzukühlen, übrigens, wie weit sollte die 2. Bohrung sein, um die T° der Bohrung nicht zu senken). Entzug von mehr als z. B. 0,5°C nach einem langen Winter, wenn beispielsweise das Wasser aus dem Grundwasser in die entgegengesetzte Richtung (vom 2. zum ersten) zirkulieren würde?)

Philippe Schütt schrieb:Wir haben also im Elsass Glück, das Wasser ist etwa 4 Meter entfernt und liegt im Boden, der hauptsächlich aus Kies besteht. Man muss viel pumpen, damit der Füllstand deutlich sinkt.

Das stimmt, aber in diesem Fall muss man eine geeignete Pumpe mit dem besten Wirkungsgrad für die gegebene Fördermenge und den gegebenen Druck finden: Standardmäßig ist es schwierig, sie zu finden

Vielleicht bieten die Wärmepumpenhersteller welche an

oder siehe Andrés Vorschlag: Kolbenpumpe
oder sogar eine Membrankolbenpumpe vom Sprühtyp, jedoch für sehr niedrige Drücke ausgelegt


Andrew schrieb: Sie haben einen Tippfehler gemacht, um herauszufinden, ob der Leser des forum schlafen?

Auf einem Diesel
Im Gegensatz zum Verbrennungsmotor ist der Wirkungsgrad bei geringer Last besser als bei voller Leistung.
Der spezifische Verbrauch nimmt daher mit der Geschwindigkeit ab, bis zu einer Geschwindigkeit, bei der die Reibung eine größere relative Bedeutung einnimmt und somit zunimmt.


Sind es nicht eher Sie, die überprüfen möchten, ob die Leser von forum Schlaf :?:

Der Wirkungsgrad (spezifischer Verbrauch) (für eine bestimmte Aufgabe erforderliche Kraftstoffmenge) eines Dieselmotors ist immer besser, je näher wir ihm kommen maximale Ladung und gleichzeitig eine nicht zu hohe Diät oft sagen wir bei maximaler Drehmomentgeschwindigkeit

Das haben Sie bestimmt schon gesehen:
Denken Sie daran: Mistpferde (Sie müssen dafür sorgen, dass sie alle arbeiten, damit sie nicht verschwendet werden)

https://www.econologie.com/forums/public2/essaiconsojd4255.xls

Vor allem nicht bei geringer Last :böse:
0 x
MBenoit
Ich lerne econologic
Ich lerne econologic
Beiträge: 22
Anmeldung: 22/08/07, 17:18




von MBenoit » 24/05/08, 19:20

nonoLeRobot schrieb:
Damit hat er Recht, das heißt, dass eine Elektroheizung fünfmal weniger Verbrauch hat als eine Elektroheizung, also vorteilhafter ist ...

...kann angesichts der Investition kaum ein Altarbild sein... Wenn es jedoch möglich ist, Energie zu sparen, verstehe ich nicht, warum es skandalös wäre, es von Steuern zu befreien.



Dadurch kann man Energie sparen, ... Ich glaube nicht, dass es so viel bringt:

Tatsächlich stammt der Großteil der Stromproduktion in Frankreich aus Kernenergie. Der Wirkungsgrad eines Reaktors liegt bei etwa 30 %
Berechnung für eine Wärmepumpe mit einem COP von 3:
1 kWh thermische Energie, geliefert durch Kernbrennstoff
0,3 kWh werden in Strom zurückgewonnen und von der Wärmepumpe verbraucht
Die Wärmepumpe gewinnt 0,3 kWh x 3 = 0,9 kWh thermische Energie zurück

Wirtschaft = negativ!! Und auch hier berücksichtige ich nicht die Verluste durch den Stromtransport, die alles andere als vernachlässigbar sind.

Um tatsächlich eine Wirtschaft zu haben, bräuchten wir einen COP von mindestens 4, und wiederum, wenn wir die Lebensdauer der Wärmepumpe (10 Jahre, manche sprechen von 15 Jahren) berücksichtigen, also die Energie, die für die Herstellung und den Transport der Wärmepumpe erforderlich ist Produkt...

Die Wärmepumpe ermöglicht es also, die Effizienz einer Elektroheizungsanlage zu steigern ... aber sie ist bei weitem nicht die ideale Lösung.

Vergleichen Sie mit den besten Gas- oder Holzkesseln, die einen Wirkungsgrad von über 90 % aufweisen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
Capt_Maloche
Moderator
Moderator
Beiträge: 4559
Anmeldung: 29/07/06, 11:14
Ort: Ile de France
x 42




von Capt_Maloche » 24/05/08, 22:07

Eine Wärmepumpe ist sehr gut, aber sehr teuer

Das Problem ist, dass sich die Investition erst lohnt, wenn die Energie noch teurer wird, aber ich habe das Gefühl, dass sie kommen wird
0 x
"Der Verbrauch ist ähnlich einer Suche Trost, ein Weg, um eine wachsende existentielle Leere zu füllen. Mit der Schlüssel, eine Menge Frustration und ein wenig Schuld, das Umweltbewusstsein zu erhöhen." (Gérard Mermet)
AUTSCH, Ouille, autsch, AAHH! ^ _ ^

 