Guten Tag,
Ich bin auf einem Projekt, um mein Pflanzenöl zu schätzen ,
Ich habe einen Dieselmotor (mit einer Benzinpumpe), der 100% zum Öl laufen könnte.
Ich möchte daraus einen Kraft-Wärme-Koppler machen, also die Wärme des Motors zurückgewinnen und über einen Generator Strom erzeugen.
Das ist das Problem, ich bin auf der Suche nach dem Generator. Könnten Sie mir also sagen oder einen Generator finden und zu welchem Preis?
Damit das Haus mehr Strom sehen kann, habe ich einen alten Zähler
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
KWK-Projekt
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Ben, um einen Generator zu wählen, muss man zuerst den Motor kennen. Generell wählen wir den Generator VOR dem Motor.
Leroy Somer ist eine berühmte Marke, aber ihre Ausrüstung ist nicht gegeben.
Leroy Somer ist eine berühmte Marke, aber ihre Ausrüstung ist nicht gegeben.
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Christophe schrieb:Ben, um einen Generator zu wählen, muss man zuerst den Motor kennen. Generell wählen wir den Generator VOR dem Motor.
Ich hatte keine andere Wahl, der Motor wurde mir geschenkt, der recycelte Blockheizkraftwerk scheint eine gute Idee zu sein.
Im Vorbeigehen ist der Motor ein 1300 cm3 (wenn mein Gedächtnis gut ist)
Ansonsten, was passiert, wenn ich den Strom in mein Heimnetzwerk einspeisen werde? Ich gebe zu, dass ich das Ding nicht zu sehr visualisiere
0 x
-
- Moderator
- Beiträge: 79360
- Anmeldung: 10/02/03, 14:06
- Ort: Planet Serre
- x 11060
Ein Automotor also?
Muss hacken, um zu regulieren ... Ich habe ein paar Dokumente über einem Typen, der die XUD verwenden wollte, um das bestimmte Cogé zu machen. Ich werde es morgen online stellen ...
Das Problem ist, dass Automotoren NICHT zum Dauerbeladen gemacht sind ...
Muss hacken, um zu regulieren ... Ich habe ein paar Dokumente über einem Typen, der die XUD verwenden wollte, um das bestimmte Cogé zu machen. Ich werde es morgen online stellen ...
Das Problem ist, dass Automotoren NICHT zum Dauerbeladen gemacht sind ...
0 x
Mach a Bildersuche oder Textsuche - Netiquette von forum
Ja, das ist ein Automotor.
Ich habe schon alles auf eine feste Station mit dem Getriebe gestellt
Wenn Sie sagen, regulieren ist, den Ausgang auf 3000 tr zu stellen (wenn es sich um einen Generator für 3000 tr handelt), stelle ich auch genau die Frage, was würden Sie für mich tun?
PS: Ich bin in einem Projekt mit vielen Fragen, deshalb rufe ich Sie an
Ich habe schon alles auf eine feste Station mit dem Getriebe gestellt
Wenn Sie sagen, regulieren ist, den Ausgang auf 3000 tr zu stellen (wenn es sich um einen Generator für 3000 tr handelt), stelle ich auch genau die Frage, was würden Sie für mich tun?
PS: Ich bin in einem Projekt mit vielen Fragen, deshalb rufe ich Sie an
0 x
Als ich mein erstes Dieselvisum bekam, stellte ich dem Mechaniker, der den DS meines Vaters aufrechterhielt, die Frage nach der Überdrehzahl und er drückte mit einem Lächeln auf den Boden des Gaspedals ...
... Dann sagte er zu mir: "Kein Risiko, die Bosch-Pumpe enthält einen Fliehkraftregler, der ein Überdrehen verhindert."
Ich habe noch nie eine Einspritzpumpe zerlegt (nicht benötigt).
Aber wenn er Recht hatte (er war ein DS-Hydraulik-Ass und mit 60 nahm er immer noch an allen mechanischen Citroën-Trainingseinheiten teil) ... also, wenn er Recht hatte, könnten wir darüber nachdenken, " Stellen Sie den Fliehkraftregler auf 3000 U / min zurück.
Ansonsten können wir auch mit einem vom PMH-Sensor angetriebenen Stellantrieb regeln, der jedoch einige Kenntnisse in der Elektronik erfordert ...
... Dann sagte er zu mir: "Kein Risiko, die Bosch-Pumpe enthält einen Fliehkraftregler, der ein Überdrehen verhindert."
Ich habe noch nie eine Einspritzpumpe zerlegt (nicht benötigt).
Aber wenn er Recht hatte (er war ein DS-Hydraulik-Ass und mit 60 nahm er immer noch an allen mechanischen Citroën-Trainingseinheiten teil) ... also, wenn er Recht hatte, könnten wir darüber nachdenken, " Stellen Sie den Fliehkraftregler auf 3000 U / min zurück.
Ansonsten können wir auch mit einem vom PMH-Sensor angetriebenen Stellantrieb regeln, der jedoch einige Kenntnisse in der Elektronik erfordert ...
0 x
Hallo moimart1
In diesem Beitrag haben Sie ein nahendes Problem:
https://www.econologie.com/forums/huiles-gra ... t5695.html
Was ist Ihr Energiebedarf, warum genau?
A+
In diesem Beitrag haben Sie ein nahendes Problem:
https://www.econologie.com/forums/huiles-gra ... t5695.html
Was ist Ihr Energiebedarf, warum genau?
A+
0 x
Der Grund hierfür ist der Wahnsinn des Stärkeren. Der Grund für die weniger stark ist es Wahnsinn.
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
[Eugène Ionesco]
http://www.editions-harmattan.fr/index. ... te&no=4132
hallo, können Sie eine 220 verwenden oder 380 Motor asyncrhone geben Sie mit Ihrem Motoröl zu drehen% bis + Geschwindigkeit 10, wo er als Motor arbeitet, und Sie haben einen Generator billig, wenn man diese Art zu erholen Motor, haben Sie 1500 tr, von 600, 1000 von ...
aber warum 220 V machen?
ja, da muss es mit Diät Kontrolle festgelegt werden, um den Motor im Winter zählt Oil schwer, einen stetigen Kaltstart haben, können Sie auch einen Diesel-Starter-Kit fahren und automatisieren biréservoir es ist gut gemacht!
die Lichtmaschine ist synchron, man muss nur starten, für Nachteile muss es bis zu + 2000 U / min sein, damit es gut produziert, dort gewinnt man auch die Wärme zurück; es ist ein projekt, das ich gut ausgereift hatte und das ich eines dieser xnumx 'mit einem renault scenic pump lucas realisieren muss, der mit dem schrott fertig werden soll.
Sie haben eine Lichtmaschine in Ihrem Auto, die die Batterie auflädt. Sie können mehrere parallel schalten, Ihr Niederspannungsnetz (12-V-Beleuchtung, Laptop, Kühlschrank usw. für Wohnwagen) oder einen 12> 220-Transformator zum Anschließen an den Leistungsschalter verwenden ;-);
aber warum 220 V machen?
ja, da muss es mit Diät Kontrolle festgelegt werden, um den Motor im Winter zählt Oil schwer, einen stetigen Kaltstart haben, können Sie auch einen Diesel-Starter-Kit fahren und automatisieren biréservoir es ist gut gemacht!
die Lichtmaschine ist synchron, man muss nur starten, für Nachteile muss es bis zu + 2000 U / min sein, damit es gut produziert, dort gewinnt man auch die Wärme zurück; es ist ein projekt, das ich gut ausgereift hatte und das ich eines dieser xnumx 'mit einem renault scenic pump lucas realisieren muss, der mit dem schrott fertig werden soll.
Sie haben eine Lichtmaschine in Ihrem Auto, die die Batterie auflädt. Sie können mehrere parallel schalten, Ihr Niederspannungsnetz (12-V-Beleuchtung, Laptop, Kühlschrank usw. für Wohnwagen) oder einen 12> 220-Transformator zum Anschließen an den Leistungsschalter verwenden ;-);
0 x
- minguinhirigue
- Éconologue gut!
- Beiträge: 447
- Anmeldung: 01/05/08, 21:30
- Ort: Straßburg
- x 1
Für die Verzweigung am Leistungsschalter gibt es keine Tipps, mit denen Sie den gesamten produzierten Strom verkaufen können, der teurer ist als der, den Sie kaufen.
Ich weiß, dass er dies für das holzige Schwein in Betracht zieht, was ist mit dem Cogéöl, und wer reitet den neuen Breaker, einen EDF-Spezialisten, denke ich?
Jemand auf Antworten?
Ich weiß, dass er dies für das holzige Schwein in Betracht zieht, was ist mit dem Cogéöl, und wer reitet den neuen Breaker, einen EDF-Spezialisten, denke ich?
Jemand auf Antworten?
Zuletzt bearbeitet von minguinhirigue die 09 / 07 / 08, 18: 24, 1 einmal bearbeitet.
0 x
Nun, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, denke ich, dass es notwendig ist, einfach mit einem Asynchronmotor // daran anzuschließen, denke ich?
Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt die Informationen auf dieser und meiner Seite; aber da es eine Frequenz gibt, muss die Phasenverschiebung Null sein?
Aber warum soll er seinen Strom an EDF verkaufen?
Überproduktion? welches interesse ...
Genauso viel, um das zu produzieren, was Sie brauchen, den Rest, um es Ihren Nachbarn zu geben oder um Wasser zu erhitzen, oder was weiß ich noch? ...
Am Ausgang des Transformators 12> 220 platzieren Sie einen 16A-Leistungsschalter mit 2.5 mm² Drähten, die Sie in einer Reihe von Steckdosen beachten.
danach glaube ich, dass das kommerzielle "Gesetz" nicht vorschreibt, dass wir die EDF-Schalttafel verwenden, daher müssen diese Leistungsschalter weit entfernt aufgestellt werden ... trotzdem sind die Transformatoren (Wechselrichter) auch durch eine 12-V-Sicherung geschützt ;-)
Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt die Informationen auf dieser und meiner Seite; aber da es eine Frequenz gibt, muss die Phasenverschiebung Null sein?
Aber warum soll er seinen Strom an EDF verkaufen?
Überproduktion? welches interesse ...
Genauso viel, um das zu produzieren, was Sie brauchen, den Rest, um es Ihren Nachbarn zu geben oder um Wasser zu erhitzen, oder was weiß ich noch? ...
Am Ausgang des Transformators 12> 220 platzieren Sie einen 16A-Leistungsschalter mit 2.5 mm² Drähten, die Sie in einer Reihe von Steckdosen beachten.
danach glaube ich, dass das kommerzielle "Gesetz" nicht vorschreibt, dass wir die EDF-Schalttafel verwenden, daher müssen diese Leistungsschalter weit entfernt aufgestellt werden ... trotzdem sind die Transformatoren (Wechselrichter) auch durch eine 12-V-Sicherung geschützt ;-)
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 0 Antworten
- 1710 Ansichten
-
letzten Beitrag von Paul44650
Letzten Beitrag anzeigen
08/06/23, 12:33Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 1 Antworten
- 5183 Ansichten
-
letzten Beitrag von Juju64
Letzten Beitrag anzeigen
24/04/20, 21:38Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 18 Antworten
- 9619 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
19/11/19, 17:50Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 4 Antworten
- 4703 Ansichten
-
letzten Beitrag von Bardal
Letzten Beitrag anzeigen
13/09/19, 07:23Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
-
- 66 Antworten
- 28561 Ansichten
-
letzten Beitrag von Christophe
Letzten Beitrag anzeigen
02/07/19, 00:24Ein Thema in der forum : Hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ...
Zurück zu "hydraulische, Wind, Geothermie, Meeresenergie, Biogas ..."
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Bing [Bot] und 290 Gäste