Hallo, ich möchte wissen, welcher Regler für meine Installation ausgewählt werden soll. Ich bin ein Anfänger. Eine kleine Hilfe ist willkommen.
hier habe ich xnumx sonnenkollektoren sheuten
pmax 210W
ump 26.3V
7.99A imp
isc 8.45A
uoc 33.3V
max sys volt 1000V
über Pro 15A
Können Sie mir zunächst bestätigen, dass es sich um 24v handelt? wenn ump größer als 24v haben wir 24v nein?
wie wählt man dann eine adäquate reg mppt? Berechnung von Stromstärke, Spannung, Sicherheitsstandard ...
zusätzliche infos: der rest meiner installation ist in victron, phoenix converter 12 / 800 und gel akku 12v 165ah.
scheint dir alles kohärent?
ps: Ich habe gerade ein 100 / 15-Victron-Regime gebrannt, daher mein Wunsch, die Berechnungen zur Auswahl eines geeigneten Reglers zu verstehen.
Einen MPPT-Regler wählen
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Nun, den Informationen zufolge sind beide Panels in 24V und sie können 8A bereitstellen.
Wenn Sie die Panels parallel anschließen, erhalten Sie 24V, 16A.
Wenn Sie sie in Reihe schalten, handelt es sich um 48V, 8A.
Da Sie nur eine 12V-Batterie verwenden, müssen Sie einen Regler finden, der unterschiedliche Spannungen zwischen dem Eingang und der Batterie akzeptiert.
Der Victron, den Sie für gut befunden hatten (100V, 15A-Eingangsbatterie 12V oder 24V), setzte voraus, dass Sie die Panels in Reihe schalten.
Wenn Sie die Panels parallel anschließen, erhalten Sie 24V, 16A.
Wenn Sie sie in Reihe schalten, handelt es sich um 48V, 8A.
Da Sie nur eine 12V-Batterie verwenden, müssen Sie einen Regler finden, der unterschiedliche Spannungen zwischen dem Eingang und der Batterie akzeptiert.
Der Victron, den Sie für gut befunden hatten (100V, 15A-Eingangsbatterie 12V oder 24V), setzte voraus, dass Sie die Panels in Reihe schalten.
0 x
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Guten Tag,
Unabhängig davon, ob die Panels in Reihe oder parallel geschaltet sind, ändert sich für den Regler in diesem Fall nicht viel. In 12 V beträgt die Stromstärke 32A, was für einen Regler 15A zu viel ist. Es ist 15 A max Seitenwände und auch Batterieseite.
Selbst in 24 V übertreffen wir 15A.
Unabhängig davon, ob die Panels in Reihe oder parallel geschaltet sind, ändert sich für den Regler in diesem Fall nicht viel. In 12 V beträgt die Stromstärke 32A, was für einen Regler 15A zu viel ist. Es ist 15 A max Seitenwände und auch Batterieseite.
Selbst in 24 V übertreffen wir 15A.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13644
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1502
- Kontakt:
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Guten Tag,
Die technischen Daten lauten "Maximale PV-Leistung, 24 V 1a, b) 400 W", die Begrenzung ist auf der PV-Seite angegeben.
Batterieseitig verhindert die Regelung, dass der 15 A überschritten wird, nein? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
Was ist mit der Marke EPEVER, MPPT-Regler sind deutlich billiger? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
Die technischen Daten lauten "Maximale PV-Leistung, 24 V 1a, b) 400 W", die Begrenzung ist auf der PV-Seite angegeben.
Batterieseitig verhindert die Regelung, dass der 15 A überschritten wird, nein? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
Was ist mit der Marke EPEVER, MPPT-Regler sind deutlich billiger? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... psolar.pdf
0 x
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Aber in 48V ist es gut (dies sind zwei 24V-Panels, die serialisiert sind).dede2002 schrieb:In diesem Fall ändert sich für den Regler nicht viel, ob die Panels in Reihe oder parallel geschaltet sind
[...]
Selbst in 24 V übertreffen wir 15A.
0 x
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Nur eine Klarstellung: Wenn die zum Laden der Batterien benötigte Leistung geringer ist als die von den Panels bereitgestellte, steigt die Spannung bis zum UOC an.
Im schlimmsten Fall, dh bei geladenem Akku, kaltem Wetter und voller Sonne, beträgt die Serienspannung 2-mal 33.3V plus 20%, da die Kälte nahe 80V ist.
Im schlimmsten Fall, dh bei geladenem Akku, kaltem Wetter und voller Sonne, beträgt die Serienspannung 2-mal 33.3V plus 20%, da die Kälte nahe 80V ist.
0 x
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
izentrop schrieb:Guten Tag,
...
Batterieseitig verhindert die Regelung, dass der 15 A überschritten wird, nein? https://solaireshop.fr/media/amfile/fil ... 100-15.pdf
...
Hallo ,
Ja, der Regler ist durch einen Strombegrenzer geschützt, aber wir befinden uns außerhalb des vorgesehenen Verwendungsbereichs und verbrauchen nicht die gesamte Leistung der Panels.
Es ist wie beim Fahren auf der Autobahn im zweiten Gang, der Motor ist durch einen Geschwindigkeitsbegrenzer geschützt, damit er ...
Aber ich weiß nicht, ob der Regler deswegen gebrannt hat?
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13644
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1502
- Kontakt:
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
landry.g kam nicht zurück, um zu bestätigen, aber er musste seine Panels parallel anschließen, um den Regler zu überlasten, der im Eingang überlastet sein musste.
Seriell ist kein Risiko, aber wenn es mit einem Akku 12 V bleibt, nutzt es nur die halbe Leistung.
Die Lösung wäre die Serien- und Batteriebaugruppe von 24 V.
Seriell ist kein Risiko, aber wenn es mit einem Akku 12 V bleibt, nutzt es nur die halbe Leistung.
Die Lösung wäre die Serien- und Batteriebaugruppe von 24 V.
Kein Problem alsoEnerCh schrieb:Im schlimmsten Fall, dh bei geladenem Akku, kaltem Wetter und voller Sonne, beträgt die Serienspannung 2-mal 33.3V plus 20%, da die Kälte nahe 80V ist.
0 x
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
Warum?izentrop schrieb:Seriell ist kein Risiko, aber wenn es mit einem Akku 12 V bleibt, nutzt es nur die halbe Leistung.
Es scheint mir, dass dieser Victron-Regler gut für diesen Fall ausgelegt ist, in dem die Spannung der Panels höher ist als die der Batterie.
0 x
-
- Econologue Experte
- Beiträge: 13644
- Anmeldung: 17/03/14, 23:42
- Ort: picardie
- x 1502
- Kontakt:
Betreff: Auswahl eines MPPT-Reglers
15 X 13 = 195 W für 420 W max von PV.Gaston schrieb:Warum?izentrop schrieb:Seriell ist kein Risiko, aber wenn es mit einem Akku 12 V bleibt, nutzt es nur die halbe Leistung.
Die Batteriespannung steigt am Ende des Ladevorgangs auf 14 V an, aber der Strom ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 15 A.
0 x
-
- Ähnliche Themen
- Antworten
- Ansichten
- letzten Beitrag
-
- 3 Antworten
- 9491 Ansichten
-
letzten Beitrag von barjoh
Letzten Beitrag anzeigen
23/02/13, 23:01Ein Thema in der forum : DIY und Selbst-Konstruktion: Aufbau oder eine Montage selbst installieren
Zurück zu "DIY und Eigenbau: Gebäude oder eine Selbstinstallation mount"
Wer ist online?
Benutzer, die das durchsuchen forum : Keine registrierten Benutzer und 126-Gäste